    По умолчанию Подключение ПД100

    Добрый день. Задача подключить данный датчик к ПЛК150И-М. Датчик имеет выход 4-20 мА. По каталогу данный ПЛК имеет так-же аналоговые входы 4-20 мА. В настройке конфигурации аналоговых входов ПЛК имеются различные варианты входа АЦП ( 0-1В, 0-20мА, 4-20 мА и.т.д. ) В паспорте на ПД приведена схема его подключения к приборам с использованием шунта. Собственно вопрос. Нужен-ли внешний шунт при данной связке ( ПД100-ДИ + ПЛК150И-М )? Или имеется встроенный? Какими значениями напряжения и сопротивления нужно манипулировать при расчете входных цепей, если они нужны? Выслушаю пояснения на словах, а практической схеме был-бы весьма благодарен. В документации ответов не нашел, хотя, может-быть плохо искал. Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В ПЛК150 встроенный резистор для подключения датчиков с аналоговым сигналом. Так что можете подключать ПД100 напрямую, без шунта.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В ПЛК150 встроенный резистор для подключения датчиков с аналоговым сигналом. Так что можете подключать ПД100 напрямую, без шунта.
    Большое спасибо, наконец-то я получил ответ. Не могли-бы Вы ткнуть меня носом, в каком месте документации я проглядел этот момент?

  4. #4

    По умолчанию

    А в ПР-200 такой внутренний шунт имеется?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    "Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом для каждого канала."
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
  3. СПАСИБО ЗА ПД100-ДИ!
    от SMH в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 16:44
  4. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 10:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •