Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК. Залипло реле и значение FALSE. Может быть такое?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК. Залипло реле и значение FALSE. Может быть такое?

    Например залипает (ломается) реле на ПЛК 100 или модуле вывода. Я ставлю переменную в FALSE, а фактически реле не размыкается. В этот момент как поведет себя переменная? Она вернется по фактическому состоянию реле или останется FALSE? У кого то было подобное? Как это можно предусмотреть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Например залипает (ломается) реле на ПЛК 100 или модуле вывода. Я ставлю переменную в FALSE, а фактически реле не размыкается. В этот момент как поведет себя переменная? Она вернется по фактическому состоянию реле или останется FALSE? У кого то было подобное? Как это можно предусмотреть?
    Состояние исправного реле зависит от состояния переменной. поставленной ему в соответствие. Обратной зависимости нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Состояние исправного реле зависит от состояния переменной. поставленной ему в соответствие. Обратной зависимости нет.
    Понятно....

    А есть у кого-то фактическая статистика такая по реле ОВЕН? Как часто отказывало? В паспорте даже заявленного ресурса не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Понятно....

    А есть у кого-то фактическая статистика такая по реле ОВЕН? Как часто отказывало? В паспорте даже заявленного ресурса не нашел.
    У тебя контакты реле залипли из за неправильной эксплуатации и статистика тут не при чем.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    В паспорте даже заявленного ресурса не нашел.
    Напишите модификацию контроллера. Я подскажу какое реле внутри.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У тебя контакты реле залипли из за неправильной эксплуатации и статистика тут не при чем.
    Сдавал в ремонт модуль с слипшимися выходами. Новый.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    В паспорте даже заявленного ресурса не нашел.
    Из описания ПЛК на странице сайта Овен:
    Механический ресурс реле

    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке

    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной
    Именно по этому я предпочитаю брать ПЛК с транзисторными выходами и использовать внешние реле.

Похожие темы

  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:26
  3. Подскажите, что за реле такое?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 23:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •