Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Ремонт ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Ремонт ТРМ138

    Здравствуйте! Необходимо помощь в ремонте ТРМ138 Щ.4 выпуска 06.2015. Прибор оказался подзалит по вине обслуживающего персонала и соответственно под гарантию он не попадает так как вина персонала, руководство пока не в курсе. Блок питания я починил, напряжения выдаёт, но индикация не появляется, думаю, что слетела прошивка, но может быть что из-за блока питания ещё что-то осталось неисправным. Нужна схема и прошивка. Если это возможно, то скиньте схему и прошивку на емэйл alvlmoskalchuk@gmail.com. От себя могу пообещать, что распространять информацию переданную Вами не стану. Заранее спасибо!

    С уважением, Александр Москальчук!
    РБ, Могилёв

  2. #2

    По умолчанию

    "Спасибо уважаемым работникам технического сервиса ОВЕН за своевременную помощь!!!!!" Покопал прибор дальше, оказалось, что на плате индикации оказались выгоревшими сдвиговые регистры 74HC595. В нашем городе регистров в корпусе TSSOP16 не оказалось, на проводах вывешивать микросхемы в корпусе SO16 не захотелось. Отвез прибор в ремонт в г.Минск партнерам "ОВЕН" ООО "Промкомплектприбор".
    Для себя нашел интересный момент по организации питания в этом приборе:
    блок питания организован отдельно, но рассчитан он не правильно, так как на выходе 5,8 В при отсутствии минимальной какой-то нагрузки выходит напряжение 11,5В, что нормально для платы с микроконтроллером и аналоговыми входами, так как на ней стоит отдельный импульсный понижающий стабилизатор. А вот плата индикации питается как раз напрямую от 5,8 В, что является уже очень близко к предельным под документации для 74НС595 шести Вольтам. А по выводам по напряжению 24В и 3,3 В напряжения ещё только половина от номинала 11 В и 1,5 соответственно.В моем случае влага в прибор поступала капельным путем и попадала во вторичные цепи и цепи ОС блока питания. Когда уже отвалилась нога оптопары (411V) со стороны светодиода, тогда скорей всего это и произошло.

  3. #3

    По умолчанию

    Такая же проблема, нужена марка vd3, da2, r3.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ratnik Посмотреть сообщение
    Такая же проблема, нужена марка vd3, da2, r3.
    Напишите название платы и заводской номер прибора.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    На входы прибора подключены сигналы 4-20 мА по предлагаемой схеме. При замыкании входного кабеля третьего канала контроллер погас, питание 220В есть. Завтра вскрою, может кто чего посоветует. Вроде не нормально ему сгорать при замыкании входа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_rem Посмотреть сообщение
    Напишите название платы и заводской номер прибора.
    Замкнул кабель по входу 4-20мА на третьем канале. Овен трм138в погас полностью. Вскрытие показало к.з. в блоке питания по +5В. Коротыш оказался в DC-DC конверторе F0524, который выдает 24В на 3 и 4 канал для измерения в режиме 4-20 мА. Убрал с платы эту деталь, прибор запустился, переделал измерение этих каналов на режим измерения термосопротивления pt100. Хочу сказать, что выход нашел, но мы как правило меняем такой прибор на новый. Но не зная причин выхода из строя, новый прибор снова должен был сгореть? Вызывает недоверие к производителю. В характеристиках на F0524 говорится о защите от к.з. но....увы. В нашем случае 24 В замкнуло на шунт 100 Ом (согласно предлагаемой заводом изготовителем схемы подключения прибора). Может я в чем то ошибаюсь? Не даст ли кто разъяснений по данному вопросу?

  7. #7

    По умолчанию

    При замыкании на шунт 100 ом максимальный ток выхода 24в был превышен в 3 раза. защита от КЗ на данном входе есть, но она имеет непродолжительный период действия.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, хоть кто то откликнулся. Выходной ток F0524 кажется 42 мА, ток замыкания видимо превысил допустимый в 6 раз. Но это не важно, важно то, что кабель от термоконтроллера до преобразователя 4-20 мА ( стоит в поле вместе с датчиком температуры) в любой момент может быть поврежден и замкнут. В этом случае выходит из строя не дешевый восьмиканальный контроллер. Разве это есть гуд? У меня не много опыта работы с сигналами 4-20 мА, но подозреваю, что импортные аналоги не сгорают в такой ситуации.

Похожие темы

  1. ремонт трм-1
    от Vacy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 06:52
  2. Ремонт ТРМ-138
    от Anatoliy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 10:29
  3. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:33
  4. ремонт укт-38
    от slayer11111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •