Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема настройки ТРМ133-У

  1. #1

    По умолчанию Проблема настройки ТРМ133-У

    Уважаемые коллеги! Может кто поможет разобраться в следующей проблеме: при попытке перевести выход контроллера ТРМ-133 У в 2х позиционный режим контроллер не позволяет это сделать.
    При настройке с пульта просто не изменяется значение SE.P.
    При настройке с конфигуратора параметр SE.P выделяется красным и в столбце ошибки ввода-вывода выводится "Недопустимое сочетание значений параметров(Изменение параметра было запрещено функцией Valid)" либо выводится "Ошибка функции PrevWriteActons".
    Действие не могу провести на двух контроллерах из одной партии, реагируют одинаково. При этом в режиме трехпозиционного регулятора, похоже, все работает - выходные реле, по крайней мере, радостно переключаются.
    Может я просто настройку не в том порядке повел, оставив выбор типа выхода напоследок и попал в тупиковую комбинацию параметров?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Вопрос именно в порядке задания параметров. Сначала нужно указать выходной элемент, который управляет клапаном.
    В папке "Выходные устр"/od.1/F.PC 1 сначала установите в параметре оР 2 значение "off", затем в параметре оР 1 значение 5 или 6 (в зависимости от того, какой ЦАП Вы будете использовать). После этого можно изменить значение параметра SE.P с 3.PoS на 2.PoS.

  3. #3

    По умолчанию

    Надежда, спасибо! Все изумительно работает!

  4. #4

    По умолчанию

    Немного поторопился радоваться. Еще одна особенность проявилась. При настройке через АС4 с подключением к офисному компьютеру все отлично конфигурируется. При попытке настроить прибор с ноутбука конфигуратор выдает сообщение "Потеря начала посылки" или "таймаут при передаче данных (нет связи)".
    Взял напрокат АС3 в комплекте с преобразователем USB-COM - все отлично работает.
    Эксперименты со сменой сетевых настроек ни к чему не приводят. Пока настройки в контроллере и ПК совпадают выдается " Потеря начала посылки"; при несовпадении настроек - "таймаут...".
    Настройка в конфигураторе тип преобразователя "автомат-полуавтомат" корректная.
    В каком направлении дальше искать? Может кто знает, где взять описание контроллера и его функционирования более подробное, чем в стандартной инструкции - по ней многое приходится додумывать самому...

  5. #5

    По умолчанию

    А у Вас часом "дровишки" USB на ноуте не слетели или старенькие могут стоять?

  6. #6

    По умолчанию

    ...старенькие на USB? это как? для АС4 с его родного диска ставил и переставлял - не помогает. И притом, на остальных ПК тотже драйвер ставлю - все работает. Может мне просто с экземпляром ноута не повезло крепко ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ван Чу Посмотреть сообщение
    ...старенькие на USB? это как? для АС4 с его родного диска ставил и переставлял - не помогает. И притом, на остальных ПК тотже драйвер ставлю - все работает. Может мне просто с экземпляром ноута не повезло крепко ?
    Посмотрите в хозяйстве, если найдется лишний USB кабель - попробуйте поменять сам кабель. С драйверами действительно многое от компа зависит, где ставится без проблем, где-то совсем плохо. Попробуйте скачать с сайта новые драйвера и поставить их. http://www.owen.ru/device/30615972

  8. #8

    По умолчанию

    Увы! Все эксперименты с различными кабелями и версией драйвера безуспешны.. Для чистоты эксперимента взял еще один ноут - на нем также не желает работать. Думаю, проблема действительно в "тонких" особенностях работы USB.
    Есть мысль попробовать связаться через дополнительный порт RS232 на "короткой" клеммной колодке контроллера, но не уверен в ее назначении. В инструкции есть только схема подключения и фраза вроде " .... предназначена для подключения кабеля связи...".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ван Чу Посмотреть сообщение
    Увы! Все эксперименты с различными кабелями и версией драйвера безуспешны.. Для чистоты эксперимента взял еще один ноут - на нем также не желает работать. Думаю, проблема действительно в "тонких" особенностях работы USB.
    Есть мысль попробовать связаться через дополнительный порт RS232 на "короткой" клеммной колодке контроллера, но не уверен в ее назначении. В инструкции есть только схема подключения и фраза вроде " .... предназначена для подключения кабеля связи...".
    Эти разъемы предназначены для других целей.

    Попробуйте еще такой драйвер https://www.silabs.com/Support%20Doc...2K_XP_S2K3.zip
    Последний раз редактировалось Kirill; 19.11.2008 в 14:49.

  10. #10

    Red face

    Спасибо за подсказку, Кирилл. Драйвер для СР2102 подошел - все работает.