Тема: Подключение ТРМ 1

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ 1

    Имеется измеритель регулятор ТРМ 1 у которого вышел из строя блок питания 220. Возможно ли подключить его на 24 вольта через клеммы 12, 16?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Имеется измеритель регулятор ТРМ 1 у которого вышел из строя блок питания 220. Возможно ли подключить его на 24 вольта через клеммы 12, 16?
    Ты, вероятно, хотел написать клеммы 15, 16. На клеммы 15, 16 выведено напряжение +24 В внутреннего источника питания ТРМ1. Если на эти клеммы подать внешнее напряжение +24 В, то может бабахнуть. Надо чинить блок питания 220, других вариантов нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2017 в 15:44.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Если уже сгорел то почему бы не попробовать и подключить внешний на клеммы, все равно в ремонт . Я как старый электронщик вскрыл посмотрел примерно схему отрезал ненужные дорожки и подключил бы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Если уже сгорел то почему бы не попробовать и подключить внешний на клеммы, все равно в ремонт . Я как старый электронщик вскрыл посмотрел примерно схему отрезал ненужные дорожки и подключил бы.
    Старый электронщик такого бы никогда не посоветовал.

  5. #5

    По умолчанию

    Данный вопрос возник потому что на корпусе прибора написано ~90...245В 50гц /-24В

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени, помогите с выбором контроллера для муфельной печи.нужно поднимать температуру до 950с, с заданием шага набора температуры 9с в минуту до 550с, и далее 5с в минуту до 950, на фото родной контролер который не работает.вопрос подойдет ли трм1,ш2,у.с модификация чтоб подключить так же как родной? Или нужна другая модель?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	index-1.jpg 
Просмотров:	151 
Размер:	55.4 Кб 
ID:	34086   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	index.jpg 
Просмотров:	122 
Размер:	63.7 Кб 
ID:	34087  

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, возьмите ТРМ251.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Ваш родной контроллер по функционалу аналогичен с ТРМ1, но он не также как ТРМ1 не выполняет желаемых Вами условий по скорости нагрева. Поэтому если хотите восстановить прежнюю работоспособность, можете поменять. Если хотите реализовать новые хотелки, согласен с коллегой насчёт ТРМ 251.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Большое спасибо, очень помогли.Буду заказывать ТРМ 251, укажите пожалуйста какую модификацию выбрать?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	trm251-x.xrx.png 
Просмотров:	126 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	34093  
    Последний раз редактировалось Лакец; 13.11.2017 в 05:23.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Тут всё зависит от того, каким промежуточным устройством Вы будете регулировать нагрев. И в каком режиме.
    В зависимости от этого и подбирается тип выхода.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)