Показано с 1 по 4 из 4

Тема: HELP ! Програмирование ОВНА УТ1-Д

  1. #1

    По умолчанию HELP ! Програмирование ОВНА УТ1-Д

    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Возникала острая проблема по программированию овна, не могу понять как можно это реализовать, пример:
    Текущие настройки - Твкл=7 ч. 00 м. Твыкл=22 ч. 00 м. - вроде все просто.
    Требуются настроить к существующей программе Твыкл= 10 ч. 00 м. 00 сек и Т вкл=10 ч. 00 м. 10 сек.
    Требуется реализовать безтоковую паузу на 5 или 10 или 30 секунд. Прочитал всю инструкцию ничего дельного не нашел, по разделам блокировки включения и выключения (хотел поиграться с параметрами поставить время повторного включения не раньше заданного значения, но в инструкции тоже данных нет ).
    Шаг включения и отключения получается 1 минута, а это слишком много ,
    Цель данного действия - дать время релюшкам задействованным на свет отлипнуть от вкл состояния - т.к почти всегда находятся в замкнутом состоянии, надо их иногда шевелить.
    Последний раз редактировалось Say_EKB; 07.11.2017 в 09:31.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Судя по описанию уставки с точностью до минуты.
    Вообще честно говоря первый раз слышу про ШЕВЕЛЕНИЕ релюшек от залипания. Могут только привариться контакты при большой нагрузке, но в этом случае, чем чаще перещёлкиваете, тем быстрее приварятся.
    Возвращающая пружина может конечно вытянутся, но для этого её нужно растягивать минимум на половину длинны, а она перемещается меньше миллиметра и в сработке она или нет, роли никакой.
    Может конечно я отстал от жизни?
    Или это разводка заказчика на дополнительное оборудование?
    Там где критично залипание, ставят ТТР, и ничего перещёлкивать не надо, не залипают.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Все гораздо проще стоят реле BIS-403 на освещении их на объекте около 100 шт. Через пару лет эксплуатации у любого реле из 100 штук - плохо начинает отщелкиватся (стоят в замкнутом положении постоянно), все в ручную ходить отщелкивать неудобно. Поэтому и мастерю что нить более удобное.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    И снова здравствуйте.
    "Через пару лет эксплуатации у любого реле из 100 штук - плохо начинает отщелкиватся (стоят в замкнутом положении постоянно)" Это из Вашего опыта?
    Они у Вас вообще никогда не отключаются?
    Чтобы наступила диффузия металла, контакты должны быть или сильно сжаты или на очень длительное время (десятилетия).
    Бывают залипают реле от намагничивания сердечника, но это только у реле на постоянке, перещёлкивание и тут не поможет, переключают полярность подключения катушки.
    А Вы уверены что в BIS-403 точно стоит релюшка? Оно щёлкает? А то судя по корпусу, если он залит, может просто симистор.
    А вообще то в таких устройствах применяют БИСТАБИЛЬНОЕ реле, которое импульсом переключается из одного положения в другое. В этом случае лишнее перещёлкивание только во вред, механический износ.
    Хозяин конечно барин, но по моему не тем заморочились. У нас на производстве таких проблем нет. А оборудование включенным работает месяцами. И релюшки некоторые (совершенно обычные, и в ПР, и в контроллерах и пр.) остаются включенными. И никогда не заморачивался с ПЕРЕЩЁЛКИВАНИЕМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Програмирование ТРМ 133М-02
    от Андрей 74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 07:10
  2. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49
  3. Удаленное програмирование ПЛК?
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:09
  4. Програмирование УТ24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •