Показано с 1 по 5 из 5

Тема: n.Err=0x31

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию n.Err=0x31

    14:21:01.765 COM1: адрес 182(8) запись команда(r.OE ) параметры(3f80 0)<<0x31 - n.Err=0x31

    просвятите что это значит ?

    пытаюсь управлять МДВВ с прошивкой 1.05 по протоколу овен через ОРС сервер, при попытке записать в r.oe 1 получаю такой код ошибки, в описании ошибок такой не нашол.

  2. #2

    По умолчанию

    0x31 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому
    см. описание протокола овен - http://www.owen.ru/documents/support.../type_prot.zip

    это следствие ошибки в прошивке прибора. ошибка была исправлена в прошивке 1.07.

  3. #3

    По умолчанию

    Типовое описание протокола обмена по RS485 приборов фирмы ОВЕН(03.03.05).doc
    страница 17

    SZE 0x31 Размер поля данных не соответствует ожидаемому

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    угу понял, в полевых условиях только протокол менять на модбас ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    ну и в догонку хоть и не совсем по теме, но с чего все началось.
    Имеется 3 щита управления холодильными камерами состоит из МДВВ и трм 202. каждый день производится оттайка камер, МДВВ отключает выходы у ТРМки и одновременно включает в работу нагреватели в камерах. В одной камере самопроизвольно во время оттайки МДВВ сбрасывает все выходы в начальное состояние. прошивка 1.8 на остальных 2ух щитах все ОК. что можно посоветовать ? (в старых запасах нашол только мдвв с прошивкой 1.5 и управлять ей неполучается, всю систему преводить на модбас тоже не хочу пока а то вдруг трмки старые )

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •