Уважаемый форум добрый день. Наконец то закончил написание програмки и меню для управления станцией повышения давления в системе ХВС. Проведена проверка работоспособности (проверял на "коленке" с использованием имитатора аналоговых сигналов и электродвигателя). Выкладываю в форум для обсуждения и конструктивной критики (желательно с предложениями, что и как изменить если где то пошел по неверному пути).
Решаю следующую задачу:
Максимальный расход в системе холодного водоснабжения 14 м³/ч, средний расход в системе холодного водоснабжения 8 м³/ч. Давление в системе холодного водоснабжения необходимо поддерживать на уровне 6.2 бар. В качестве насосов повышения давления проектом предусмотрена установка двух (или более) высоконапорных центробежных насосов. Так как режим максимального потребления является кратковременным, насосы выбраны с расходом приближенным к среднему. Производительность каждого из насосов при давлении 6.2 бар., будет составлять 7.53 м³/ч., что составляет 53.8% от максимального расхода. Управление насосами осуществляется по схеме рабочий-резервный. Смена рабочего и резервного насосов производится один раз в четыре часа. Так как один насос не способен обеспечить необходимый расход в режиме максимального потребления, предусмотрена возможность кратковременного подключения резервного насоса с частичной нагрузкой. Командой для подключения резервного насоса является частота вращения (48 Гц.) рабочего насоса в течении 3 сек. Регулировка частоты вращения двигателями насосов осуществляется с помощью частотного преобразователя. Сигналом обратной связи является датчик давление в системе холодного водоснабжения. Данный алгоритм дает возможность выбрать насосы с максимально возможным коэффициентом полезного действия при среднем расходе и сократить стоимость основного оборудования.
Так же предполагается возможность удаленной диспетчеризации.