Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Modbus и ПЛК63 в режиме slave

  1. #1

    По умолчанию Modbus и ПЛК63 в режиме slave

    Приветствую всех!
    Надо отдать пару десятков переменных по modbus.
    Прочитал инструкции, посмотрел примеры. Как всегда, написано так, чтоб никто не понял.
    Объясните плиз, как "отдать" переменные в модбас на этом чудесном устройстве?
    Надо обязательно заносить их в меню? (ужасно этого не хочется, т.к. меню совсем не нужно в работе).
    Адреса расписывать руками? Если да, то как следить, чтоб не было перехлеста с занятыми системными? Ручками таблицу в excel рисовать?
    Что делать с булевыми переменными? Принудительно паковать в word или есть иной способ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Надо отдать пару десятков переменных по modbus.
    Прочитал инструкции, посмотрел примеры. Как всегда, написано так, чтоб никто не понял.
    Объясните плиз, как "отдать" переменные в модбас на этом чудесном устройстве?
    Надо обязательно заносить их в меню? (ужасно этого не хочется, т.к. меню совсем не нужно в работе).
    Адреса расписывать руками? Если да, то как следить, чтоб не было перехлеста с занятыми системными? Ручками таблицу в excel рисовать?
    Что делать с булевыми переменными? Принудительно паковать в word или есть иной способ?
    Смотрели вот этот пример? http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...63M_Lectus.zip

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, СлавикП.

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Надо отдать пару десятков переменных по modbus.
    Прочитал инструкции, посмотрел примеры. Как всегда, написано так, чтоб никто не понял.
    Объясните плиз, как "отдать" переменные в модбас на этом чудесном устройстве?
    Надо обязательно заносить их в меню? (ужасно этого не хочется, т.к. меню совсем не нужно в работе).
    Адреса расписывать руками? Если да, то как следить, чтоб не было перехлеста с занятыми системными? Ручками таблицу в excel рисовать?
    Что делать с булевыми переменными? Принудительно паковать в word или есть иной способ?
    В ПЛК63 есть настройка для пунктов меню - галка "Показывать в меню". Соответсвено если галки нет - в меню данный пункт не отображается.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    еще один момент, групповой опрос возможен только из системной области памяти (копии всех переменных), посмотрите в документации. А то будете потом с бубном плясать как я.
    По прямым адресам, которые вы укажете групповой запрос не поддерживается.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  4. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •