Тема: Непонятки с МВ110-8А

  1. #1

    Question Непонятки с МВ110-8А

    Имеем следующее оборудование: МВ110-8А и два датчика ПД200-ДД-0,04 подключенные на 1 и 2 канале модуля. При токе 3.962 ma и 3.926 ma модуль показывает на входах 8.6 и 8.4 соответственно. Ток проверялся на передней панели датчиков и на шунтирующих сопротивлениях на входах модуля.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv110-8a-1.jpg 
Просмотров:	157 
Размер:	356.6 Кб 
ID:	32599
    При подаче давления на второй датчик имеем выход 5.1 ma(давление на передней панели датчика соответствует поданному, проверялось водяным дифманометром) на модуле вход показывает 15.4.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv110-8a-2.jpg 
Просмотров:	160 
Размер:	343.7 Кб 
ID:	32600
    Кто может объяснить что это - неисправность модуля или что-то другое?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А что должно показывать?
    У вас стоит масштабирование 4...20ма = 0...100 условных попугаев. Меняйте верхнее и нижнее значение (Ain.H и Ain.L соответственно) под задачу, и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.08.2017 в 08:35.

  3. #3

    По умолчанию

    А должно показывать давление 0 - 10 кПа

  4. #4

    По умолчанию

    В любом случае 5 ma это значение на модуле 6.25 а не 15.4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    При токе 3.962 ma и 3.926 ma модуль показывает на входах 8.6 и 8.4 соответственно.
    В любом случае 5 ma это значение на модуле 6.25 а не 15.4
    Что-то не согласуется. При увеличении входного параметра выходной должен расти, а не падать.
    Кроме того, есть еще и юстировка прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    На входе №2 при 3.926 ma значение 8.4 (рис.1) при 5.1 ma значение 15.4 (рис.2) При линейном преобразовании значения при 4 ma должно быть 0, при 5.1 - 6.875. Схема включения датчиков стандартная, шунтирующий резистор 50 Ом

  7. #7

    По умолчанию

    Нижний предел-0
    Верхний предел-10кПа
    Время демпфирования-2с
    Выход-линейный
    Авария-3.8 ma

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо будем пробовать

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! Однозначно при данных настройках должно быть 6.25 а не 15.4. Чем объяснилась ситуация в итоге?

  10. #10

    По умолчанию

    Как только он выставил правильно верхний и нижний предел, при котором 4ma (0%) приравниваются к 0кПа, а 20ma (100%) приравниваются к 10кПа, необходимость отписываться на форуме отпала.
    Иными словами 0% это 0кПа, 100% это 10кПА. 4..20 масштабируется на нужный диапазон измерения. Умный человек подсказал и я снимаю с модуля тупо токовые значения (0%=4, 100%=20), а масштабирую уже в СПК, то есть при замене датчика я просто меняю нижний и верхний предел используемый для расчета при масштабировании в СПК! и все....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятки с МВУ8И
    от Sergey666 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 20:34
  2. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 18:03
  3. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 09:28
  4. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •