Добрый день. Не могли бы вы мне подсказать. Возможно ли на базе оборудования ОВЕН выполнить цифровой указатель положения для МЭО. Поставлена задача найти замену советскому ДУП.
Добрый день. Не могли бы вы мне подсказать. Возможно ли на базе оборудования ОВЕН выполнить цифровой указатель положения для МЭО. Поставлена задача найти замену советскому ДУП.
А у вашего МЭО выход обратной связи какой : дифтрансформаторный, резистивный или токовый, укажите характеристики выхода.
Резистивный БСПР-10
Какое сопротивление датчика ?
0 - 120 Ом что соответствует 0 - 90 град.
Добрый день. Можно взять ПР200 и индикатор ИТП11. Только не шибко ли накладно будет?
Можно просто ИТП 11, только надо будет цепь резисторов составить рассчитать, чтобы на ИТП приходился токовый сигнал в диапазоне 4-20ма. А там уже выставить границы индикатора.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
ДУП стоит наверно в автоматике, совместно с каким либо регулятором, есть ТРМ212 где на втором индикаторе можно вывести датчик положения, и использовать сам регулятор, если это не устраивает сходите на "Агава" там есть индикатор АДИ