Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47

Тема: ПЛК110-60 частичная потеря связи

  1. #21

    По умолчанию

    Извините за дурацкие вопросы. Вот фото шкафов управленияНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3130085-1.jpg 
Просмотров:	180 
Размер:	144.7 Кб 
ID:	33870Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3130086-2.jpg 
Просмотров:	163 
Размер:	372.5 Кб 
ID:	33871

  2. #22

    По умолчанию

    Какой толк от этих фотографий ? У тебя шкаф нормально проработал 4 года. Возникла неисправность, которую надо определить и устранить.

  3. #23

  4. #24

    По умолчанию

    Фото просто о компоновке оборудования в шкафу. К сожалению сам не был при запуске котельной в этом году. Их на моем участке 46 шт. При пусках делимся на бригады. Все протянуто, всё чисто и сухо. Спасибо за советы, завтра поеду на объект с ПК, отпишусь какие результаты.

  5. #25

    По умолчанию

    Судя по фото - МВ110-16ДН вполне исправен, показывает, что часть контактов замкнуто. Я бы скачал рабочую конфигурацию с другого объекта, залил ее в нерабочий МВ и проверил работу. Но для этого желательно иметь ноут или комп и АС4. Если это не решило проблему - тогда Кодесисом подключиться к ПЛК и проверить, может там есть проект. Так же - проверить по сети обмен вышеуказанной утилитой. В любом случае - без компа тут делать нечего)))

  6. #26

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Не пойму как соединён rs485. Он соединён правильно?

  8. #28

    По умолчанию

    Добрый день всем! Соединения правильные, никто схему не разбирал. Скажите, (только не пинайте!) на сколько критично использовать АС3-М или китайский модем USB на чипе СН340? На столе всё работает без проблем. Ноут без компортов.
    Сегодня еду на рабочий объект, к вечеру отпишусь о результате.

  9. #29

    По умолчанию

    все 3 модуля подключены параллельно по 485. Длина провода не составляет и 1 метра, модули близко расположены к контроллеру.
    Не знаю можно так или нет, подключился параллельно с контроллером в к модулям. В итоге 8 модули конфигуратор увидел, 16й нет
    Насчет программы, исходник туда никто не заливал, только конечный откомпилированный файл. Но приезжал сотрудник с СТМ, заливал заново программу, не помогло. Адреса в программе и адреса в модулях совпадают.
    Из всего этого выходит что скорее всего что-то с 16 модулем

    P.S. программист с теплосетей)

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шухрат Посмотреть сообщение
    Из всего этого выходит что скорее всего что-то с 16 модулем

    P.S. программист с теплосетей)
    16 адрес из поста 14 принадлежит 8А, для ДН назначен адрес 18, теперь получается связи нет с аналоговым модулем? Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, насколько понимаю рабочая программа работает по модбас, поэтому лишний раз подключать конфигуратор не стоит, чтоб не менять протокол обмена, обратная смена произойдет только после сброса питания. Раз подключились с ПК, протестируйте опрос приборов программным мастером, отключив плк, каждый модуль
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22