Тема: Опрос прибора БАРС352И.06

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию Опрос прибора БАРС352И.06

    Здравствуйте! Есть ли у кого опыт подключения радиоволнового датчика уровня БАРС352И к какой либо скаде на ПК? У меня исполнение 06, и тут свой протокол. Думаю использовать Овен телемеханик в качестве скады, но нужен opc сервер для данного прибора. Буду благодарен за любую помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Описание протокола есть?, если он не очень сложный, можно реализовать на Универсальном OPC от Инсат, языки LUA или С++
    2 путь сделать прокладку в виде драйвера для RapidScada v6 на C# NET6 и получите данные по OPC UA

    CRC у протокола Modbus
    Последний раз редактировалось melky; 15.02.2023 в 11:24.

  3. #3

    По умолчанию

    http://www.kontakt-1.ru/assets/files..._v11_00-18.pdf
    Страница 27.

    Возможно такое реализовать скриптами?
    "Признаком адресного байта является единичное значение бита четности. Все остальные байты запроса передаются с нулевым битом четности."

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да вроде ничего сложного, в ответе либо код функции либо FA если ошибка. Размер блока так же передается в ответе. Надо просто принимать первые байты и смотреть сколько принять дальше, 1 + CRC или N+1 + CRC ну и разбирать ответы.
    float понять как расположен в байтах.

    Если адреса могут быть с 0 по 249 то каким боком тут бит четности ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.02.2023 в 11:55.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Описание протокола есть?, если он не очень сложный, можно реализовать на Универсальном OPC от Инсат, языки LUA или С++
    2 путь сделать прокладку в виде драйвера для RapidScada v6 на C# NET6 и получите данные по OPC UA

    CRC у протокола Modbus
    Спасибо за наводку, посмотрю!

Похожие темы

  1. Как Изменить тип прибора
    от mitya1698 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 19:12
  2. Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    от Strongtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 23:33
  3. Опрос прибора ТРМ202 без использования библиотеки owen_io.dll
    от Илья59 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 12:34
  4. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 19:54
  5. Применении прибора УТ1 PiC
    от Александр2012 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •