Тема: Нет возможности подключится к ПЛК 110-60.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Нет возможности подключится к ПЛК 110-60.

    ПЛК 110-220.60.Р-М.

    Всё время находится в режиме "Работа". По крайне мере индикатор светится постоянно.
    На "Сброс" не реагирует.
    На кнопку "Старт-Стоп" не реагирует.
    На комбинацию кнопка "Старт-Стоп" или кнопка "Сброс" + плюс выключение - включение питания не реагирует.
    Подключится из КДС не возможно.
    Прошивка V2.17.0.

    Может кто сталкивался с подобным.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Подключится из КДС не возможно.
    Это обновлённый контроллер или из старой линейки?
    Через 232 Debug подключаться пробовали?

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Это пришедший из ремонта. Старый. 2014 года. зав.№02076534.

    Согласно рем. карты сделано:
    Замена DD7 на плате PLC21C04.
    Перепрограммирование V2.17.0
    Стендовый прогон

    Исполнитель - ХЗ кто, не указан.
    Дата: 21.09.2017

    До этого не было времени проверить.
    С какой проблемой отсылали, с такой и вернули.Через месяц.
    Денежку правда за ремонт взяли, да.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Это пришедший из ремонта. Старый. 2014 года. зав.№02076534.
    Окей, так вы пробовали подключаться по RS232-Debug?

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Через 232 Debug подключаться пробовали?

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Окей, так вы пробовали подключаться по RS232-Debug?
    Пробовал. Не подключается.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Пробовал. Не подключается.
    Подключите ПЛК к ПК через RS-232 Debug стандартным кабелем КС1. На ПК установите Putty. Подайте питание на контроллер. В этот момент ПЛК в порт шлёт лог. Что там написано?

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Подключите ПЛК к ПК через RS-232 Debug стандартным кабелем КС1. На ПК установите Putty. Подайте питание на контроллер. В этот момент ПЛК в порт шлёт лог. Что там написано?
    Собственно вот.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Log.txt (3.3 Кб, Просмотров: 34)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Вопрос решён.
    Тема закрыта.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вопрос решён.
    Тема закрыта.
    В чем была причина и как починили?

  10. #10
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    В чем была причина и как починили?
    Причину не нашли.
    Починили как обычно, с помощью веревочки и синий изоленты.
    Ну как починили... Взяли верёвку примотали её к контроллеру изолентой, раскрутили посильнее и отправили в полет.Что бы подальше летел.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 20:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:47
  3. МВ110-224.1ТД не возможно подключится
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:47
  4. Как подключится к каталогу контроллера. Эмуляция
    от Владимир Афонин в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 17:05
  5. ЕКОН134 не можем подключится к WEB-интерфейсу
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •