Тема: Флаг окончания анр не выставляется

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    Флаг окончания автонастройки пидрегулятора не совпадает с хелпом.
    В хелпе он bool в проекте целочисленный.
    При симуляции коэффициенты рассчитываются, но флаг свое значение не меняет. Хотел использовать в проекте, огород нагородил для отображения, а он не работает.
    Не работает в симуляции или в приборе?
    программер

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    у меня в приборе работает

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Не работает в симуляции или в приборе?
    Прибор будет под руками только на выходных возможно.
    В симуляции не работает точно, в приборе тоже скорее всего. Потому что коэффициенты поменялись, а сообщение об окончании не изменилось. А эту минипрогу сделал уже потом,в прибор не загружал (целевой прибор уже управляет оборудованием).

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну и как подробности?
    Значит информация следующая: флаг АНР действительно поменял свой тип в конце прошлого года был тип bool, стал int, при открытии старых проектов ПИД регулятора с уже созданным флагом в новых версиях тип остается bool, если удалить блок чтения и создать новый то флаг будет в формате int. На саму работу ПИД регулятора это не влияет, единственное что может потребоваться это поставить преобразователь INT-BOOL. В следующих версиях OL вернем на bool, чтобы не было путаницы.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.10.2017 в 12:44.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    Вот проектик как раз покажет поведение флага окончания настройки
    Особенность работы данного флага в том, что он импульсный, немного откорректировал пример в котором все отображается.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16

    По умолчанию

    Да уж . Сущий пустячок .

  7. #17

    По умолчанию

    Всем привет помогите с написанием проги на пид регулятор чтоб с аналогово датчика давления управлялся ЧП для насоса С ПР200
    Последний раз редактировалось фин; 26.06.2018 в 16:37.

  8. #18

    По умолчанию

    может есть у кого скиньте пожалуйста или не возможно это сделать на ПР200
    Последний раз редактировалось фин; 26.06.2018 в 16:38.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:53
  3. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •