Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Чему равен -1.#QNAN

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Чему равен -1.#QNAN

    Скажите пожалуйста, при обрыве ТСМ 50М (к примеру) = в ПЛК пишет -1.#QNAN.
    Хочу организовать ДИАЛОГИ ошибок в программе, как организовать -1.#QNAN не уверен как правильно. Подскажите?

    1 глюк датчика, если Температура>100 градусов и <100 градусов.
    2 обрыв датчика можно как и первым способом, но все таки хочется понять, что есть -1.#QNAN.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    REAL_TO_STRING(-1.#QNAN)='-2147.483648'

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    REAL_TO_STRING(-1.#QNAN)='-2147.483648'
    Спаси Бог!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не занимайтесь х-ней. Для Ai есть код ошибки.


    А к.з., а не готов, а траблы ацп ... ? Будете делать кучу кунанов ?
    А откуда код ошибки считывается?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Спаси Бог!
    это ОДИН из способов именно определить, что у Вас "-1.#QNAN" . А так конечно есть код ошибки AI

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, при обрыве ТСМ 50М (к примеру) = в ПЛК пишет -1.#QNAN.
    Хочу организовать ДИАЛОГИ ошибок в программе, как организовать -1.#QNAN не уверен как правильно. Подскажите?

    1 глюк датчика, если Температура>100 градусов и <100 градусов.
    2 обрыв датчика можно как и первым способом, но все таки хочется понять, что есть -1.#QNAN.
    ФБ DECODE_FLOAT в помощь! Будут видны коды ошибок (обрыв, замыкание и т.п)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ФБ DECODE_FLOAT в помощь! Будут видны коды ошибок (обрыв, замыкание и т.п)
    Да, понял, спасибо большое.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Похожие темы

  1. -1#qnan
    от Yggy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 10:04
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. -1.#qnan в пид регуляторе
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:47
  4. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43

Ваши права