Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Управление лифтом

  1. #1

    По умолчанию Управление лифтом

    Суть задачи заключается в том, что нужно запрограммировать схему движения лифта. Основная проблема заключается в управлении магнитной катушкой, что идёт после ПР.
    На деле - у нас имеется три "линии", которые относятся непосредственно к катушке.
    1- питание катушкой, 2 - кнопка, 3 - концевой выключатель.
    Перед началом движения - катушка обесточена вовсе. После нажатия на кнопку - катушка начинает питаться и лифт едет. По пути он встречает концевой выключатель, который разрывает это питание. Движение лифта в обратную сторону следует тем же принципам.
    Учитывая то, что нажатие кнопки и концевого выключателя единичное, т.е. их не нужно зажимать(с концевым небольшое исключение по понятным причинам), то элементы " и/или/не..." не подходят вовсе. Нужны какие-то счётчики, иль чёрт его знает что ещё х)
    На что обратить внимание при составлении сей схемы?
    P.S.: концевой выключатель изначально нормально разомкнуты и идут параллельно друг другу, а не последовательно, если это будет играть роль.
    P.S.2: при необходимости наличия схемы - поделюсь при возможности

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Аверин Посмотреть сообщение
    Суть задачи заключается в том, что нужно запрограммировать схему движения лифта. Основная проблема заключается в управлении магнитной катушкой, что идёт после ПР.
    На деле - у нас имеется три "линии", которые относятся непосредственно к катушке.
    1- питание катушкой, 2 - кнопка, 3 - концевой выключатель.
    Перед началом движения - катушка обесточена вовсе. После нажатия на кнопку - катушка начинает питаться и лифт едет. По пути он встречает концевой выключатель, который разрывает это питание. Движение лифта в обратную сторону следует тем же принципам.
    Учитывая то, что нажатие кнопки и концевого выключателя единичное, т.е. их не нужно зажимать(с концевым небольшое исключение по понятным причинам), то элементы " и/или/не..." не подходят вовсе. Нужны какие-то счётчики, иль чёрт его знает что ещё х)
    На что обратить внимание при составлении сей схемы?
    P.S.: концевой выключатель изначально нормально разомкнуты и идут параллельно друг другу, а не последовательно, если это будет играть роль.
    P.S.2: при необходимости наличия схемы - поделюсь при возможности
    В вашем ТЗ трудно что то понять, но года 3 - 4 года назад решали подобную задачу для трёхэтажного лифта. Посмотрите, может подойдёт.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Тут уж прошу прощения, что объяснять толком не всегда получается - данная вами схема, похоже, близка к необходимому, если не соответствует ей.
    Как доберусь - переработаю под ТЗ.
    Похоже, что я далеко был от истины, судя по схеме х)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Аверин Посмотреть сообщение
    Тут уж прошу прощения, что объяснять толком не всегда получается - данная вами схема, похоже, близка к необходимому, если не соответствует ей.
    Как доберусь - переработаю под ТЗ.
    Похоже, что я далеко был от истины, судя по схеме х)
    Только имейте в виду, что в данной программе не установлены блокировки, чтобы легче было разобраться в алгоритме работы лифта.

  5. #5

    По умолчанию

    Имеется сейчас другой вопрос заодно - при подключении устройства к ПК - нужно ли подавать питание от сети на 1-2 клеммы?
    Сам компьютер что-то да видит, скорее всего, программатор, но само реле стоит мёртвым грузом

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Аверин Посмотреть сообщение
    Имеется сейчас другой вопрос заодно - при подключении устройства к ПК - нужно ли подавать питание от сети на 1-2 клеммы?
    Сам компьютер что-то да видит, скорее всего, программатор, но само реле стоит мёртвым грузом
    При заливке программы в ПР, питание нужно обязательно подавать.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, благодарю. Разобрались, подключили, прогнали на деле. Ничего не сгорело, и движок жив х)
    Собственно, перед этим схема была аккуратно обрезана до двух этажей, но на деле выяснили проблемы следующие:
    1) Иногда концевик(I4-5) срабатывал как кнопка включения - от чего движок начинал работать.
    2) Так же оно срабатывало и тем образом, что приводило к реверсу движка.
    Для самого это тёмный лес, поэтому вникаю крайне неуверенно, от чего и нужна чужая помощь х)
    Беавазымянный.png
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Аверин Посмотреть сообщение
    Да, благодарю. Разобрались, подключили, прогнали на деле. Ничего не сгорело, и движок жив х)
    Собственно, перед этим схема была аккуратно обрезана до двух этажей, но на деле выяснили проблемы следующие:
    1) Иногда концевик(I4-5) срабатывал как кнопка включения - от чего движок начинал работать.
    2) Так же оно срабатывало и тем образом, что приводило к реверсу движка.
    Для самого это тёмный лес, поэтому вникаю крайне неуверенно, от чего и нужна чужая помощь х)
    Беавазымянный.png
    Ещё раз напоминаю http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post260592 нужно установить все необходимые блокировки (контроль дверей лифта и кнопок).

  9. #9

    По умолчанию

    может кто помоч с курсачём мне нужно чтобы всё работало
    нужно изменить пару соединений, так как в новой версии так уже делать нельзя!
    Файл ниже
    .
    SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
    SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
    SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
    SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
    SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
    SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
    SQ1 – этажный датчик 1-ого этажа;
    SQ2 – этажный датчик 2-ого этажа;
    SQ3 – этажный датчик 3-ого этажа;
    КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
    КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
    HL1 – световая индикация при движении вверх;
    HL2 – световая индикация при движении вниз;
    При нахождении кабины лифта на первом этаже (SQ1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на втором этаже (SQ2 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SQ3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ2. При этом горит лампа HL2
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Lift.owl (212.5 Кб, Просмотров: 96)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ign1te Посмотреть сообщение
    может кто помоч с курсачём мне нужно чтобы всё работало
    нужно изменить пару соединений, так как в новой версии так уже делать нельзя!
    Файл ниже
    .
    SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
    SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
    SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
    SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
    SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
    SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
    SQ1 – этажный датчик 1-ого этажа;
    SQ2 – этажный датчик 2-ого этажа;
    SQ3 – этажный датчик 3-ого этажа;
    КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
    КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
    HL1 – световая индикация при движении вверх;
    HL2 – световая индикация при движении вниз;
    При нахождении кабины лифта на первом этаже (SQ1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на втором этаже (SQ2 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SQ3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ2. При этом горит лампа HL2
    Доработайте под свои хотелки, схема рабочая.
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16

Ваши права