    По умолчанию Передача информации с ПЛК323-ТЛ на верхний уровень по ModBus/OPC

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как настроить передачу информации с контроллера ПЛК323-ТЛ в скаду, которая не работает по протоколам МЭК 101/104. СКАДА может принять сигналы с OPC сервера или по ModBus. Возможно поднять OPC сервер на контроллере? Либо как вариант, какая версия прошивки должна быть, чтобы ПЛК323 мог передавать информацию в скаду по Modbus TCP ?
    Последний раз редактировалось eklpakl; 19.10.2017 в 16:03.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    ПЛК323-ТЛ, если не указывать "передевать по изменению" в настройках опроса будет работать по-умолчанию по Modbus. Но в этом случае будет потеряна все "прелесть" в спорадической работе ПЛК. В Самой SCADA Телемеханика ЛАЙТ можно настроить работу в качестве сервера OPC DA.
    Когда OPC-сервер EnLogic запущен, он выводит свою иконку в панель "трей". Щелкнув по ней левой кнопкой мыши, можно отобразить информационное окно, в котором будет показано, с какой конфигурацией работает OPC-сервер, и отображено дерево тегов. Конфигурация EnLogic, с которой будет работать OPC-сервер, выбирается из данного информационного окна. Эта настройка запоминается в реестре, и при следующем старте сервер автоматически загружает указанную конфигурацию. В качестве конфигурации необходимо указывать файл cfg.xml, формируемый при построении конфигурации в среде разработки EnLogic. Таким образом на контроллере ничего поднимать не надо.
    Например есть система состоящая допустим из 15 контролируемых пунктов организованных на ОВЕН ПЛК323ТЛ, на АРМ/сервер сбора установливаете SCADA- Телемеханика ЛАЙТ, запускаете работу в качестве сервера OPC DA,( артикул для заказа аппаратного ключа для работы лицензию ENL-OPCSERV-NET( Работа в качестве приложения сервер OPC DA без ограничения количества опрашиваемых исполнительных систем ) , и спокойно "работаете" на ВАШУ СКАДУ , и для отладки и настройки можем использовать наше основное ПО , но не более 2-х часов за сеанс связи. Стоимость такого "ключа" 25000 рублей (НДС не облагается)

Похожие темы

  1. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 12:50
  2. ModbusTCP выход на верхний уровень
    от Владиславыч в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 16:15
  3. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 13:28
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:27
  5. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 18:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •