    По умолчанию СПК107 + Vacon10 по RS-485

    Доброго всем!
    Кто нибудь соединял эти две железки вместе?
    При подключении 485 к СПК в СПК что то происходит и он, СПК начинает терять связь с ПК...
    Тему про соединение ПЛК с Vacon nx прочитал, А и В местами менял...
    Если кто уже соединял эти железяки ответе...
    Использую параметры в Vacon 10
    S
    P2.2 = 1
    P2.3 = 7
    P2.4 = 5
    P2.7 = 10

    СПК107 Firmware 5.231 BootLoader 5.231
    Target CodeSys 3.5.5.0 Master
    Target CodeSys 3.5.4.0 Slave

    Спасибо...
    Последний раз редактировалось AlexQ; 18.10.2017 в 15:58.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    С СПК нет, а так работает.
    у него 2 протокола. смотрите, что включено и проверяйте настройку параметров.

  3. #3

    По умолчанию

    Lara197+Валенок - Господа я за Вас очень счастлив... Может расскажете как подключались, если, конечно, это не секрет...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если не разберетесь, то пишите в личку.
    Я смогу ответить после среды.
    У меня сейчас рабочий ноут разобран.
    Сломал петли..

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    нет, крышка и корпус- посередине петли.
    это болезнь у маленьких ноутов, а я пользуюсь только 13".

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго!
    Какой таргет используете, у меня не проходит соединение...
    Из термита все читается на ура... Содесис выдает красный треугольник, ШИНА СОГЛАСОВАНА, резисторы не предлагать...
    А и В действительно попутаны, и в документации и на самом приборе...

  7. #7

    По умолчанию

    Всем Добра!
    Добился! Спасибо, ОГРОМНОЕ Валенок!
    Отчет: СПК107, Таргет Модбас слэйв 3.5.4.0, Таймаут соединения=2000, таймаут ответа = 2000
    А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр 42109=083D=42110 - Напряжение шины постоянного тока.
    Соединение все равно периодически теряется, но отлаживать буду уже на объекте...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexQ Посмотреть сообщение
    Всем Добра!
    Добился! Спасибо, ОГРОМНОЕ Валенок!
    Отчет: СПК107, Таргет Модбас слэйв 3.5.4.0, Таймаут соединения=2000, таймаут ответа = 2000
    А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр 42109=083D=42110 - Напряжение шины постоянного тока.
    Соединение все равно периодически теряется, но отлаживать буду уже на объекте...
    Доброго времени суток.

    Вот как понять, как записать регистры.
    Получается в OL для значений типа float можно сделать тот же "42110", но для булевских можно только 4 цифры писать(это про адрес регистра).

    По какому адресу вы смогли состыковать Вакон, или где найти этот адрес?

Похожие темы

  1. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  2. спк107+му110-6у
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 22:11
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •