Здравствуйте! Итак, у нас имеется готовая котельная с одним промышленным котлом, трехходовым смесительным краном, датчиками Т отопления, Т обратки, Т наруж. возд.
Сейчас автоматики как таковой нет, планируем установить ТРМ32 на контур отопления (ГВС не интересует). Теперь возникают вопросы по алгоритму управления температурой. В ТРМ32 как я понимаю мы должны заложить отопительный график Тотопления в зависимости от Тнаруж. и по нему будет приоткрываться/призакрываться трехходовой клапан, тем самым поддерживая необходимую температуру теплоносителя. Клиент хочет, выставлять конкретную температуру, которую он хочет поддерживать в помещении. Соответственно возникает вопрос - как видоизменить эту систему, чтобы задавались не отопительные графики, а конкретная температура в помещении, и датчик нужно будет вешать в помещении соответственно? Ведь с отопительным графиком нельзя точно сказать, что например при теплоносителе 80 градусов и -25С за бортом, в помещении будут комфортные +20+25С. Это ведь подбирается экспериментально?
Как вообще правильно функционируют подобные системы?