Добрый день!. Организуем участок переплавки медного лома (температура 1100С). Планируем использовать одноразовые термопары (картонные гильзы с термопреобразоватилем ТИП В ). Можно использовать просто ТРМ но есть узкий момент, время нахождения в расплаве максимум 10 секунд после чего разрушаеться контактный блок, а это явление хотелось бы свести к минимуму. Я мыслю например так ТЕРМОПАРА-НОРМИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ПР200 с последующей трансляцией температуры на панел оператора. Т.Е. Как только опускаеться термопара начинаеться рост температуры и с этого момента запускаеться таимер. По истечении контрольного времени звенит звонок. Есть какии нибудь более простые решения, если да подскажите пожалуста. Или моё видение описаной модели ошибочно, тоже жду критики. заранее спасибо