Показано с 1 по 5 из 5

Тема: БКК1 и четыре резервуара

  1. #1

    По умолчанию БКК1 и четыре резервуара

    Здравствуйте. Подскажите можно ли использовать один БКК1 для контроля наличия воды в 4 металлических резервуарах с использованием 4 одноэлектродных датчиков ДС.ПВТ .
    Последний раз редактировалось nsk-elektrik; 13.10.2017 в 13:25.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. БКК имеет 4 независимых входа, к которым подключаются кондуктометрические датчики. То есть по сути дела, прибор измеряет проводимость (величина обратная сопротивлению), между общим электродом и электродом соответствующего канала. Если проводимость в пределах нормы в соответствии с положением ДИП переключателей, то нужный канал сработает.
    Поэтому, если Вы 4 бочки соедините общим проводом (0 клемма входов), и обеспечите соответствующие расстояние от общего до сигнального электродов в каждой бочке, то будет работать.
    Только небольшой совет, при используемых Вам датчиках, общий провод желательно подводить прямо по гайку датчика, а не просто цеплять к бочке. Неизвестно из чего она сделана, а здесь всё таки проводимость (сопротивление) играют главную роль.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Умельцы и по два электрода могут подключать на один вход(верхнего и нижнего уровня), так что и регулировать можно по 2 уровням, не так давно подобная тема была: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27462
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2017 в 16:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Никакого умения тут не нужно, схема известна с 70-х годов, когда каждый транзистор экономили. Всего лишь на одном транзисторе изготавливался контроль уровня с двумя электродами для управления насосом/клапаном.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Я бы с осторожностью применял такое решение.
    Во-первых БКК, в отличие от САУ, даже в руководствах ограничивают присоединением к заземленным металлоконструкциям. Почему - суппорт не объясняет, предположу, что дело в импульсном источнике питания, в отличии от трансформаторной развязки САУ.
    Во-вторых, соединяя общим проводом 4 металлических емкости, Вы возлагаете на этот общий проводник функции проводника уравнивания потенциала. Какое оборудование в этих емкостях, как выполнено уравнивание автор не указывает, что потечет через общий проводник - ? Если уж применять такое решение, то не присоединять общий проводник к металлическому корпусу, а использовать многоэлектродные датчики, например, типа ДС.П.3. Или уж если ДС.ПВТ, то по 2 шт. на емкость - один для общего провода, другой - для измерительного.
    В-третьих проводимость воды м.б. разной, а настройка дип-переключателями общая для всего прибора.

    Конечно может и будет работать, а может быть и нет, на 100% по таким исходным не скажешь, как промышленное решение я бы не рисковал.

Похожие темы

  1. Ошибка БКК1-24
    от Natrii в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:26
  2. MODUS 5635-2 четыре аналоговых выхода
    от capzap в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 11:13
  3. датчик давления vs обьем резервуара
    от Rand0m в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •