Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
вещей.

Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?