Тема: Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р

  1. #1

    По умолчанию Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р

    Здравствуйте всем кто сталкивался или у кого то есть опыт по опросу счетчика Меркурий-230арт.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Есть пример в программах и полезностях при использовании UNM.
    Где-то выкладывал переделку примера для SysLibCom, но счетчик пришлось вернуть так и не допилил.
    Есть где-то в загашниках реализация от ABB, но для Овен придется изрядно переделывать из-за работы с портами.

    Единственный вопрос, зачем козе баян ? не проще счетчик опрашивать сразу SCADA системой, тем более есть OPC от производителя, что-то в районе 500р за счетчик стоило..

  3. #3

    По умолчанию

    напрямую через скаду не могу опрашивать так как он связан через изернет с плк 110, может есть адреса регистров счетчика которые отвечает параметрам напряжение,ток итд

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    Последний раз редактировалось melky; 10.10.2017 в 11:36.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Можете использовать в качестве шлюза ПЛК-100-ТЛ: http://www.owen.ru/catalog/programmi...00_tl/opisanie Им опрашивайте счетчик по меркуриевскому протоколу и им передавайте своему ПЛК по модбасу результаты опроса , конвертировать сможете текущие измерения.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Цена только не обрадует
    Кстати вопрос по ТЛ, раз уж о нем заикнулись, пароли счетчика он понимает только цифровые ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Пароль вводится в настройках модуля УСО соответствующего счетчика, в тмл по умолчанию 111111 и 222222 .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Если сразу предусмотреть все, включая опрос приборов учета, цена адекватная, даже если 323 применять, а если в качестве "костыля", то тут уже можно оценить по затраченного времени и полученному результату, или вообще никак нельзя адекватность цены определить. Решение задачи по опросу меркурия в условиях, в которых находится топикстартер может занять от нескольких часов до бесконечности в зависимости от квалификации.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    Вы не правильно поняли через изернет связь идет мастер скадой, а счетчик меркурий подключаю на RS485 интерфейс плк110-30Р (м02)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Yerabdi я прекрасно вас понял. Поэтому и написал, что у вас 2 пути.
    1. писать опрос счетчика самим ПЛК и транслировать данные в SCADA. Примеры есть на форуме в UNM
    2. обойтись БЕЗ написания опроса ПЛК, а разделить канал Ethernet коммутатором и поставив преобразователь Ethernet-RS485 (TCP) опрашивать той же SCADA через OPC сервер. у Инсат для данных счетчиков он есть.

    Дальше зависит от потребностей, если у вас много где будет устанавливаться связка ПЛК - Меркурий 230, лучше написать опрос на ПЛК (не столько лучше, сколько дешевле потом), либо не забивать себе голову и пойти по 2-му пути
    3-й путь который предложили вам выйдет дороже 2-ого если это разовая задача.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 17:17
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •