Тема: Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р

    Здравствуйте всем кто сталкивался или у кого то есть опыт по опросу счетчика Меркурий-230арт.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Есть пример в программах и полезностях при использовании UNM.
    Где-то выкладывал переделку примера для SysLibCom, но счетчик пришлось вернуть так и не допилил.
    Есть где-то в загашниках реализация от ABB, но для Овен придется изрядно переделывать из-за работы с портами.

    Единственный вопрос, зачем козе баян ? не проще счетчик опрашивать сразу SCADA системой, тем более есть OPC от производителя, что-то в районе 500р за счетчик стоило..

  3. #3

    По умолчанию

    напрямую через скаду не могу опрашивать так как он связан через изернет с плк 110, может есть адреса регистров счетчика которые отвечает параметрам напряжение,ток итд

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    Последний раз редактировалось melky; 10.10.2017 в 11:36.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Можете использовать в качестве шлюза ПЛК-100-ТЛ: http://www.owen.ru/catalog/programmi...00_tl/opisanie Им опрашивайте счетчик по меркуриевскому протоколу и им передавайте своему ПЛК по модбасу результаты опроса , конвертировать сможете текущие измерения.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    Вы не правильно поняли через изернет связь идет мастер скадой, а счетчик меркурий подключаю на RS485 интерфейс плк110-30Р (м02)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?
    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.
    Рекомендую счетчик меркурий купить недорого.
    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.
    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.


    да, вы правы

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Цена только не обрадует
    Кстати вопрос по ТЛ, раз уж о нем заикнулись, пароли счетчика он понимает только цифровые ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Если сразу предусмотреть все, включая опрос приборов учета, цена адекватная, даже если 323 применять, а если в качестве "костыля", то тут уже можно оценить по затраченного времени и полученному результату, или вообще никак нельзя адекватность цены определить. Решение задачи по опросу меркурия в условиях, в которых находится топикстартер может занять от нескольких часов до бесконечности в зависимости от квалификации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 17:17
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •