Сообщение от
e.filatov
Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.
Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.