Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

  1. #1

    По умолчанию Отладка работы OwenCloud с приборами

    Здравствуйте!
    Занес приборы в OwenCloud, а облако их не видит - "Прибор не на связи". Шлюз ПМ210 находится в режиме "Сбои отсутствуют", проверил все кабеля, на симку шлюза отправил SMS "A=internet.mts.ru; U=; P=;", интернет на симке проверен. Приборы: МУ110-8К и МВ110-2А добавил как "Произвольное устройство Modbus", ибо их нет в меню "Тип прибора".

    Как отладить работу системы? Где логи лежат? Как можно воспользоваться API (api.owencloud.ru)?

  2. #2

    По умолчанию

    Заработало МВ110-8А. Но вопрос с отладкой остался, т.к. МУ110-8К приходится добавлять как Modbus, а облако не читает его выходы ("Ошибка 255"). Что за ошибка?
    Последний раз редактировалось philip.yef; 13.10.2017 в 05:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Заработало МВ110-8А. Но вопрос с отладкой остался, т.к. МУ110-8К приходится добавлять как Modbus, а облако не читает его выходы ("Ошибка 255"). Что за ошибка?
    Добрый день.
    Ошибка 255 - Ошибка таймаута приема сообщения. Попробуйте в настройках прибора увеличить таймаут на прием сообщения.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это .
    Добрый день. Спасибо за информацию. Постараемся устранить в ближайшем релизе ПМ210

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это .
    Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
    Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.

    Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
    Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.

    Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.
    В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище .

    Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

    Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
    Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
    Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

    Чтояделаюнетак?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище .

    Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

    Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
    Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
    Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

    Чтояделаюнетак?
    Добрый день. Мы еще раз протестировали информацию от Вас, и к сожалению, должны сообщить, что функция контроля четности в ПМ210 в данный момент работает некорректно. Это связано с особенностями используемых компонент. В ближайшем обновлении прошивки данная проблема будет устранена.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подключил ПР200 через ПМ210. Сделал настройки как указано в инструкции. Но в облаке на параметрах ошибка 255. Плюс, периодически на модеме загорается ошибка связи. Потом, через несколько минут он делает новые попытки соединиться и все приходит в норму. Уровень сигнала 3 деления, оператор МТС. Настройки internet.mts.ru; mts; mts отправил модему. Что не так?
    2017-12-02_10-06-54.png
    2017-12-02_10-07-22.png
    2017-12-02_10-04-34.png
    2017-12-02_10-05-36.png
    2017-12-02_10-06-04.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подключил ПР200 через ПМ210. Сделал настройки как указано в инструкции. Но в облаке на параметрах ошибка 255. Плюс, периодически на модеме загорается ошибка связи. Потом, через несколько минут он делает новые попытки соединиться и все приходит в норму. Уровень сигнала 3 деления, оператор МТС. Настройки internet.mts.ru; mts; mts отправил модему. Что не так?
    2017-12-02_10-06-54.png
    2017-12-02_10-07-22.png
    2017-12-02_10-04-34.png
    2017-12-02_10-05-36.png
    2017-12-02_10-06-04.png


    Здравствуйте.

    В настройках для Вашего ПР200 выставлен протокол modbus ascii.

Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •