Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xamitg Посмотреть сообщение
    Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
    когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys
    Почитайте внимательно документ. Подмодуль button не добавляет удалённую перезагрузку. Подмодуль не даёт контроллеру перейти в режим «стоп».

    Цитата Сообщение от xamitg Посмотреть сообщение
    А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?
    К сожалению, такой функции в облаке нет.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Добрый день.

    Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно

    ТРМ202_запись.jpg

    ТРМ202_сбой.jpg

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно

    ТРМ202_запись.jpg

    ТРМ202_сбой.jpg
    Здравствуйте.
    Спасибо за информацию - проверим, если дефект подтвердится - будем исправлять.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

    ТРМ210_запись.jpg

    ТРМ210_таблица.jpg

    В приложении для Андроид то же самое:

    ТРМ210_запись-Android.png
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 24.10.2018 в 17:19.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

    ТРМ210_запись.jpg

    ТРМ210_таблица.jpg

    В приложении для Андроид то же самое:

    ТРМ210_запись-Android.png
    Спасибо, что рассказали про ошибку.
    Техподдержке удалось воспроизвести баг. Завтра переговорю с тестировщиками и разработчиками и расскажу когда будет готово исправление.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

    ТРМ210_запись.jpg

    ТРМ210_таблица.jpg
    Добрый день.

    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".

    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.

    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.

    2018-10-25_13-44-13.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.10.2018 в 14:16.

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.

    1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.

    Параметры ТРМ202БК s.jpg

    ТРМ202_сбой.jpg

    Это пока не исправлено.

    2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.

    Параметры ТРМ210-bat-W s.jpg

    ТРМ210_запись.jpg

    Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.

  8. #88

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ошибка 255.
    Безымянный.jpg

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starostenko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ошибка 255.
    Добрый день.
    На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса
    Вложения Вложения

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса
    Да у меня все по инструкции настроено. Может быть из-за сим карты? На шлюзе горит 3 лампочки сети, лампа ошибки не загорается, иногда загорается лампа gprs. Судя по личному кабинету оператора, трафик расходуется. Но прибор не на связи.

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •