Добрый день.
Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно
ТРМ202_запись.jpg
ТРМ202_сбой.jpg
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome
ТРМ210_запись.jpg
ТРМ210_таблица.jpg
В приложении для Андроид то же самое:
ТРМ210_запись-Android.png
Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 24.10.2018 в 17:19.
Добрый день.
Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
2018-10-25_13-44-13.png
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.10.2018 в 14:16.
Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.
1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.
Параметры ТРМ202БК s.jpg
ТРМ202_сбой.jpg
Это пока не исправлено.
2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.
Параметры ТРМ210-bat-W s.jpg
ТРМ210_запись.jpg
Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.
Здравствуйте. Ошибка 255.
Безымянный.jpg