Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Что-то странное сегодня происходит - команды через облако то проходят, то не проходят. Текущие данные идут нормально. Еще вчера, позавчера через мобильное приложение команды проходили довольно быстро, а сегодня ужас какой-то. Работал над АРМ на базе ОРС-сервера и Master Scada, думал дело в моих ошибках, но через мобильное приложение то же самое - при тайм-ауте в 600 секунд команды теряются, хотя в истории команд - "запись выполнена".

  2. #112

    По умолчанию

    Вопрос решен в телефонном режиме.
    Проблема связана с низкой скоростью интернета.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не могу получить корректные данные с прибора.
    В веб-интерфейсе видим 1049403392. (int32)
    Переводим в калькуляторе в hex 3E 8C A0 00
    Уровнемер присылает 0,274
    Переводим в конвертере см. вложение.
    Однако, если задать в овен клауд тип переменной float, то
    результат совсем другой.
    Как исправить?float.jpg

  4. #114
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38

    А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2020 в 08:55.

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38

    А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582
    Особенностью конвертирования оказалась необходимость задать количество знаков после запятой.
    (для float?)
    Протратил весь день на кручение байт.
    А потом данные взяли и пошли.
    Не нужно байты крутить.
    Или нужно было умножить на 1000.
    В приборе датчик 24бита конвертировался во float
    со значением /1000.

    т.е. особенности реализации 2-х производителей наложились.

  6. #116

    По умолчанию

    ПМ-210 и ПР200 подключаются к облаку "прибор в сети", но данных передаваемых в облако нет, ошибок нет. Подключался по RS485 к приборам с компьютера - какой то обмен идет. Прошу помощи.

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasey Посмотреть сообщение
    ПМ-210 и ПР200 подключаются к облаку "прибор в сети", но данных передаваемых в облако нет, ошибок нет. Подключался по RS485 к приборам с компьютера - какой то обмен идет. Прошу помощи.
    Похоже это не только у Вас пошёл на объект включен но -------------2020-07-30_11-38-24.jpg
    Раньше работал . Это наверное сбой сервера подтвердите или опровергните .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2020 в 11:55.

  8. #118

    По умолчанию

    К сожалению Вам не смогу помочь, т.к. я новичек, у меня это первые включения, но я 3 дня назад включал, было тоже самое - пустые поля...

  9. #119
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasey Посмотреть сообщение
    К сожалению Вам не смогу помочь, т.к. я новичек, у меня это первые включения, но я 3 дня назад включал, было тоже самое - пустые поля...
    Тогда начните по шагам Вас кроме меня ни кто не понимает . Поэтому не отвечают . Нету не скриншотов и т. д. Миллион причит что у Вас может не работать .
    А по поводу сбоя у Меня тоже проблема и вопрос больше не к Вам , а к разработчикам сервера .
    Сбой это или нет ?? У меня всё работало сейчас нет . Объект включен , а с Вами это только совпадение .
    Вам советую 1 шаг ПЕРВЫЙ ШАГ.jpg Второй ВТОРОЙ ШАГ.jpg . И это проверяется на одном параметре . А не на всех сразу Мы ( и Вы в том числе ) не вундеркинды.

  10. #120

    По умолчанию

    Заранее благодарен за помощь!!! Миллион наверное много, но парочка будет. У Вас хоть временами Ошибка 255, у меня пусто совсем. Читал по форуму есть какието "логи" с сервера, они тоже могут о чемто сказать. У меня как то так...Снимок экрана (4).pngСнимок экрана (5).pngСнимок экрана (6).pngСнимок экрана (7).png
    Последний раз редактировалось vasey; 30.07.2020 в 15:00.

Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •