  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
    Не помогает.
    Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
    Количество на результат не влияет.
    Не работает только чтение.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (228.2 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (71.0 Кб, Просмотров: 24)

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
    Не помогает.
    Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
    Количество на результат не влияет.
    Не работает только чтение.
    Попробуйте отключить пакетное чтение.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Спасибо, помогло. НО,
    не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 5.jpg (65.4 Кб, Просмотров: 31)

  4. #104

    По умолчанию

    Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Еще проблема.
    добавил битовые регистры.
    Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
    т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
    а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
    в битах 0..9 все нормально.
    начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
    Нет, при прямом управлении работают.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 6.jpg (229.5 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (153.6 Кб, Просмотров: 20)

  7. #107

    По умолчанию

    Адреса регистров задаются в HEX
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  8. #108
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".

    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.

    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.

    Вложение 39460
    Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 23.09.2019 в 15:07.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
    Для ТРМ202 думаю достаточно между символами 100 мс, пакет - 600 мс
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •