Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Вот ссылкм на файлы https://yadi.sk/d/KSj8r0mR3NVzhh Конфигурация МВВ, https://yadi.sk/d/Rb2cxQNk3NWKJN программа подключения МВВ к к ПЛК.
Проект на ПЛК корректный. К сожалению, в файл настроек модуля не прогрузились значения параметров.
Проверьте, чтобы на настройки на модуле были как на скриншоте. После того, как запишите настройки в модуль, снимите питание и подайте заново, чтобы модуль перешел на новые сетевые настройки.
2017-10-06_16-19-04.jpg

Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Сергей, вообще то за "Owen" должок, если что
Что вы этим хотите сказать?

Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Ни RS-232, ни RS-485 не работают. Ethernet не проверял, так как в этом проекте он без надобности. USB в норме.
Что вы можете сказать?.
Если у вас есть AC4 или любой другой преобразователь RS-485/USB то подключите его к порту RS-485 ПЛК. Программой vTerm или любым другим аналогом и посмотрите идут ли посылки от порта.

Проверить работоспособность Ethernet займёт 5 минут. Повторяйте тоже самое, что делают на видео: https://youtu.be/aKb9I97BA74. Если контроллер подключится - порт рабочий.