Тема: ПЛК-110-30 [M02]. Помогите прошить, обновить таргеты и подкдючиться

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Вот ссылкм на файлы https://yadi.sk/d/KSj8r0mR3NVzhh Конфигурация МВВ, https://yadi.sk/d/Rb2cxQNk3NWKJN программа подключения МВВ к к ПЛК.
    Проект на ПЛК корректный. К сожалению, в файл настроек модуля не прогрузились значения параметров.
    Проверьте, чтобы на настройки на модуле были как на скриншоте. После того, как запишите настройки в модуль, снимите питание и подайте заново, чтобы модуль перешел на новые сетевые настройки.
    2017-10-06_16-19-04.jpg

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Сергей, вообще то за "Owen" должок, если что
    Что вы этим хотите сказать?

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Ни RS-232, ни RS-485 не работают. Ethernet не проверял, так как в этом проекте он без надобности. USB в норме.
    Что вы можете сказать?.
    Если у вас есть AC4 или любой другой преобразователь RS-485/USB то подключите его к порту RS-485 ПЛК. Программой vTerm или любым другим аналогом и посмотрите идут ли посылки от порта.

    Проверить работоспособность Ethernet займёт 5 минут. Повторяйте тоже самое, что делают на видео: https://youtu.be/aKb9I97BA74. Если контроллер подключится - порт рабочий.

  2. #12

    По умолчанию

    Почему сомнительно? У меня уже был весной подобный случай, отправлял прибор в ремонт. Тоже посылки шли, но связи не было.Оказалось, непропай в плате.
    Просто пока не хочется верить, что то же самое второй раз подряд....

  3. #13

    По умолчанию

    Ethernet просто не с чем соединять, поэтому я его просто не стал проверять. Проверю в понедельник, как и остальное.
    Модуль я несколько раз перенастраивал. Проверю тоже в понедельник.
    Насчет должка - посмотрите всю ветку по ссылке. Я сам удивляюсь - неужели второй снаряд в одну воронку....

  4. #14

    По умолчанию

    Я с "Owen" овскими приборами работаю 2008 года, начинал с ТРМок, потом уже со счетчиками, датчиками , панелями СМИ 1 и уже потом с ПЛК-100. На базе их приборов и МастерСкада пострил СКАДА систему, контролирующую параметры производства и ведущую учет изготовленных комплектующих и готовой продукции, где то около сотни точек подключения приборов по четырем линиям RS485.
    Брак попадался редко, а вот паспорта от других версий приборов (в основном ТРМ) попадались иногда.
    А в этом году - сразу два ПЛК110, я им даже писал об этом. Думаю, это результат перехода на новую модель и обычно сопутствующей этому неразберихе.

  5. #15

    По умолчанию

    Не знаю почему, но проблема разрешилась со сменой адреса блока(и на блоке, и в контроллере) - после смены 1 на 3 все заработало.При восстановлении 1 работать перестает.
    Возможно, причина в MB110, попробую подключить другой подобный, потом отпишусь.

  6. #16

    По умолчанию

    Подключил другой прибор (МУ110-16Р), работает при установке любого адреса. Ерунда какая то...

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    На прошлой неделе подключал по rs485 ПД150 2шт и МВ110-8А 1шт к ПЛК 160, так вот старался сделать как можно стандартнее настройки, никаких паритетов и т.д. кроме адреса и скорости(38400) не трогал, так вот МВ110 работал первые 3 секунды, потом ошибка 81, более он не отвечал даже спустя 3 суток, ни разу.
    Колдовал я с настройками и конфигуратором в codesys с час наверно, картина одна и та же, потом вспомнил о параметре Framing time, поставил его в 50 мс и о чудо, всё заработало.
    МВ100 без этого параметра отказывается работать, это уровень, оборудование одного производителя работает еле еле душа в теле...

  8. #18

    По умолчанию

    У меня вообще в этот раз цирк. Я с 2008 года практически с Овеновскими приборами имею дело, они проще в программировании по сравнению с S5 (я еще застал широко) и S7, больших проблем не было - ну, там , неправильно укажут в документах версию ТРМ, мучаешься, пока настроишь, или пару раз был непропай, а тут попался контроллер, на самом написано ПЛК-110-30р-м, в документах и в РЭ на диске - ПЛК110-30м[01], и проишвки на диске приложены вообще 0.2.053.
    Сначала я его как обычный отконфигурировал, написал проект, ПЛК его не принял, по номеру в Овене уточнил, что все таки [M02], проверил прошивку - стоит 052, поменял на последнюю, установил новые таргеты - порт не хочет видеть панель СП307, решил проверить с блоком МВ - его тоже не видит, неделю мучился с установками, пока сегодня утром не поменял наобум адрес - и он, зараза , заработал.
    Подключаю панель на стандартных установках - не работает, поставил 2 стоповых бита и четно, заработал.
    Просто магия какая то....

  9. #19

    По умолчанию

    Р.Александр, я правильно понимаю, что у вас всё заработало, в том числе порты RS-485?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Р.Александр, я правильно понимаю, что у вас всё заработало, в том числе порты RS-485?
    Да. Но при чем тут смена адреса, я таки не понял...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как обновить OwenLogic ?
    от Александр Бакин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 22:12
  2. Как обновить target на ПЛК 110-60-М
    от Grim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:44
  3. Кривые таргеты? 56хх
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 03:07
  4. прошивки и таргеты
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •