  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    А как ведется нумерация внутри байта ? Например, если первые два 8-битных регистра будут 4х0, то как будут в них нумероваться биты?
    от 0 до 15. в Weintek от 1 до 16.

  2. #12

    По умолчанию

    Именно у пары Owen ПЛК и Weintek - если первая пара 8 битных идет как 4х1, то как будут в ней биты - 0х1 и далее до 0х16, как обычно, или 4х1.1 и так до 4х1.16 (я уже не помню где встречал и такую нумерацию)?. Просто предстоит "переучивать" на русский язык оборудование, в котором стоит эта самая Weintek и неизвестный контроллер (еще не смотрел какой), половина выходов которого не работает, хочу заменить на Owen ПЛК110. Конечно, если заказчик согласится , лучше сразу поставить СП307, но на всякий случай нужно обдумать и вариант со своей панелью.

  3. #13

    По умолчанию

    если у тебя в плк для чения/записи используется 8 бит, как у меня, то в Weintek у тебя чтение и запись значений типа BOOL будет осуществляться так: 0x_single_Bit-1, что соответствует чтению либо записи в твой ПЛК значения в нулевой бит. И так далее сколько там к тебя битов создано (0x_single_Bit-2 - это чтение/запись в 1 первый бит).
    А вот если ты в ПЛК BOOL переменные преобразовываешь в WORD. то там уже идёт: функция чтения/записи х адрес регистра . номер бита. Как вариант 4х1.1-4х1.16 это для 2 байт. Хотя я встречал вроде что там вместо точки может быть решётка. 4х1#1. Самому тестить не приходилось, но компилятор не выдаёт ошибки ни так ни так))))
    Последний раз редактировалось FallenDAY; 08.10.2017 в 11:03.

  4. #14

    По умолчанию

    У меня там должно быть, судя по всему, два 8 битных регистра BOOL, плюс 3 регистра WORD, получается, первые 16 будет 0х1 (или 0х0 все таки?) и далее, до 0х16 (15), затем пойдет 4х2, 4х3,4х4. Я правильно понял? Конечно, потом проверю все опытным путем, но предварительная информация все таки не мешает.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    У меня там должно быть, судя по всему, два 8 битных регистра BOOL, плюс 3 регистра WORD, получается, первые 16 будет 0х1 (или 0х0 все таки?) и далее, до 0х16 (15), затем пойдет 4х2, 4х3,4х4. Я правильно понял? Конечно, потом проверю все опытным путем, но предварительная информация все таки не мешает.
    Да. Правильно. В Weinteke для двух 8 битных у тебя будет 0x_single_Bit-1 - 0x_single_Bit-16. Для 3 регистров WORD у тебя будет не 4х2, 4х3,4х4, а 4х3, 4х4,4х5. В Weintek к любой адресации прибавляется 1.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FallenDAY Посмотреть сообщение
    Да. Правильно. В Weinteke для двух 8 битных у тебя будет 0x_single_Bit-1 - 0x_single_Bit-16. Для 3 регистров WORD у тебя будет не 4х2, 4х3,4х4, а 4х3, 4х4,4х5. В Weintek к любой адресации прибавляется 1.
    Ну да, я просто по обыкновению посчитал первую пару за 0 регистр.
    Спасибо. Если получится, вообще хорошо - картинки-кнопочки рисовать в панели не нужно, просто переадресовать с ее адресации на свою, и все.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. ШИМ на плк160
    от agkekin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:55
  3. ПЛК160 и ПЛК 100 WI-FI
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 13:55
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 09:02
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •