Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44

Тема: ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    программам сниферам глубоко фиолетово АС4 там у вас или что-то другое.
    Умом я это понимаю, но все представители ОВЕН настоятельно рекомендуют только АС4 )))) Вот и решил уточнить, а то мало ли =)

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Подключаем ас4 к 485 и выкладываем лог обмена с модемом.
    Не АС4, конечно, но подключился и снял лог. Включение модема, регистрация в сети и 2 попытки дозвона. Далее по кругу...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log1.txt (1.9 Кб, Просмотров: 30)

  3. #33

    По умолчанию

    Модем отказывается связываться с сетью. Если связь установлена - в обмене должно быть CONNECT
    Возможные причины:
    1. PolingResumTime - увеличить, хотя 50 это вполне хорошее время.
    2. Попробовать соединится через модем с сетью из компьютера. Сначала вручную из гипертерминала (должно дойти до CONNECT), если не получится, то используя встроенные средства винды. Посмотреть лог, может для Вашего случая винда посылает некие спецкоманды.
    3. Судя по тому, что в режиме CSD модем работает, возможно, для провайдера требуется спецсимка, как у МТС.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    1. PolingResumTime - увеличить, хотя 50 это вполне хорошее время.
    Тоже на это грешил, но не помогло. В старых настройках конкретно для этой симки вообще было 25 и всё подключалось...

    2. Попробовать соединится через модем с сетью из компьютера. Сначала вручную из гипертерминала (должно дойти до CONNECT), если не получится, то используя встроенные средства винды. Посмотреть лог, может для Вашего случая винда посылает некие спецкоманды.
    Попробую, но не уверен что поможет...

    3. Судя по тому, что в режиме CSD модем работает, возможно, для провайдера требуется спецсимка, как у МТС.
    Он и в режиме GPRS отлично работал. Проблема в том, что этот ПЛК мы поставили взамен старого 110-32(v01) - понадобилось больше входов-выходов. В старом ПЛК GPRS, естественно, был настроен через конфигуратор и всё работало. Сейчас симка и модем остались те же, настраиваю вроде бы так же (только уже через local_addres.dat), но увы...

    Симка, если что, и есть "спец" - технологическая, с тарифным планом для телемеханики и внешним статическим IP.
    Последний раз редактировалось Lazy_Wolf; 07.10.2018 в 12:57.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    По итогам всех и всяческих экспериментов, где использовались этот модем и эта сим-карта...
    1. Ввожу все команды поочерёдно вручную в терминале - коннект есть;
    2. Подключаюсь через компьютер в автоматическом режиме - коннект есть (лог не сохранял, но там нет ничего, что отличалось бы от приведённых ниже);
    3. Подкинул этот модем на старый ПЛК, настроенный через конфиг - коннект есть, логинимся на сервисе (110[v01]_with_config);
    4. Настраиваю модем в новом ПЛК через конфиг - коннект есть, залогиниться по понятным причинам не можем (110[v02]_with_config).

    Вывод: модем отлично коннектится во всех случаях, кроме работы с ПЛК110[М02] через файл LocalAddres.dat.
    Вопрос: где теперь искать причину, КРОМЕ "неправильного" модема, "неправильного" провайдера, и "неправильной" сим-карты?

    Да, и ещё интересно, в случае настройки через LocalAddres.dat, с какой целью контроллер шлёт в модем <ATH>, <AT&F> и <ATE0V1> вместо <ATI>, <ATZ> и <ATE0>?

    Хотя не исключаю, что просто что-то не то вписал в файл или чего-то там не хватает (очень хотелось бы об этом знать, а не догадываться). Полного описания настроек, содержащихся там, к сожалению, найти не смог.

    P.S.: на всякий случай, установленная версия таргетов - 3.12, версия прошивки моего ПЛК - 3.73.
    Вложения Вложения

  6. #36

    По умолчанию

    С декабря 2017 ОВЕН выпускает модифицированный М02 с иными драйверами 485, Если у Вас старая ревизия, то связь с модемом возможно будет нестабильной/отсутствовать по 485. Используйте 232 порт.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    ПЛК110-220.60.Р-М Зав.№54234180832285265 - это какая ревизия? Дата выпуска указана 17.08.2018, но мало ли что...

    Спасибо за совет, будем пробовать подключаться по 232...

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Подключение по 232 прошло с тем же результатом. Логи не отличаются от подключения по 485.
    Мои дальнейшие действия?

    Есть предположение, что старая версия ПМ01 не совсем понимает то, что пытается ему скормить контроллер. В частности, повторю заданный вопрос: не совсем понятно, для чего там присутствует AT&F и ATE0V1? После того, как попытался воспроизвести этот винегрет вручную в терминале, модем вообще отказался дальше что-либо воспринимать до перезагрузки по питанию.
    Может ли быть такое из-за старой версии модема, и если да, то как его "подружить" с новым ПЛК?
    Версия модема - ПМ01-220.В, Зав.№43147131202400012, год выпуска 2013.
    Вариант покупки нового модема не рассматривается (разве что за свои кровные, но зарплата как-то не способствует), а телемеханика на объекте нужна даже не "вчера", а "позавчера", и до сих пор не взлетает...

  9. #39

    По умолчанию

    Наберите в терминале ATI - что выдаст модем?

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    SIM900 R11.0

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:00
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •