Тема: ПЛК110 [M02] Опрос по команде By Command

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 [M02] Опрос по команде By Command

    Добрый день, не понимаю как реализовать

    записываю 255 в теле программы постоянно, устройство так и не опрашивается, может есть у кого пример

    Безымянный.pngБезымянный2.png

  2. #2

    По умолчанию

    В ПЛК110 [M02] для режима опроса By Command используйте подэлементы с окончанием State. Например, Real Input Module State, а не Real Input.
    В этом случае у каждого элемента добавляется свой командный регистр. В него нужно записывать команду 255 для начала опроса и 254 для прекращения опроса.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    и 254 для прекращения опроса.
    А что значит "254 для прекращения"?

    Как понять, что хотя бы 1 опрос прошёл?

  4. #4

    По умолчанию

    Я так понял, это переменная меняется обратно на "0"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Бердяев Посмотреть сообщение
    Я так понял, это переменная меняется обратно на "0"
    Если она меняется на 0, то зачем тогда 254?

  6. #6

    По умолчанию

    Может посоветует кто-нибудь, в интерфейсе 8 модулей ввода, и 8 датчиков температуры все работает по модбас, так вот модули нужно опрашивать часто чтобы уловить изменения на входах, а вот датчики можно раз в 10 секунд

    и всё бы хорошо, но у датчиков есть проблема когда в канале большое количество запросов-ответов, датчики тупят и не отвечают, я придумал только одно нужно как то остановить опрос всего остального на момент опроса одного датчика, может есть какие-то решения без костылей?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Бердяев Посмотреть сообщение
    Я так понял, это переменная меняется обратно на "0"
    Всё верно, после записи переменная обнуляется.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Бердяев Посмотреть сообщение
    и всё бы хорошо, но у датчиков есть проблема когда в канале большое количество запросов-ответов, датчики тупят и не отвечают, я придумал только одно нужно как то остановить опрос всего остального на момент опроса одного датчика, может есть какие-то решения без костылей?
    Нужно вызывать дух Кирилла Спорягина и его modbus библиотеки.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Всё верно, после записи переменная обнуляется.
    А какой смысл в 254?

  10. #10

    По умолчанию

    библиотеку скачал, не разбирался, но мысль хорошая, а по поводу 254, что значил выяснил, записываю 255 - начинается опрос, 254 - прекращается

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос ОВЕН ПЛК110 по локальной сети
    от Arimon в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 19:29
  2. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07
  3. AT command
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 10:07
  4. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •