  1. #11

    По умолчанию

    Если совсем быстро то торможение постоянным токам. На Danfoss`е так делал на время на наладки приточных установок что не разморозить.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Pioner-KU
    Обычно торможение постоянным током работает только после полного останова привода. Т. е. в некоторых приводах прямо так и указано, что ТПТ работает только в режиме останова с замедлением и после останова двигателя. Я использую этот режим в установках, где двигатели имеют ЭМ-тормоз.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У ровки спросите, он вроде противовключением тормозил для максимально быстрого останова, если не ошибаюсь!
    Торможение противовключением частотным приводом?

    У меня при динамическом торможении ротора с валов срывало, а вы такое предлагаете.
    В любом случае, нужно просчитать моменты инерции для всей кинематической цепи, и только после этого определять время и допустимое усилие динамического торможения.
    Вложения Вложения

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Торможение противовключением частотным приводом?

    У меня при динамическом торможении ротора с валов срывало, а вы такое предлагаете.
    В любом случае, нужно просчитать моменты инерции для всей кинематической цепи, и только после этого определять время и допустимое усилие динамического торможения.
    Что же Вы думаете, если реверс включить, ПЧ сразу в "обратку" даст? Он так не сделает, а сначала двигатель остановит!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Pioner-KU
    Обычно торможение постоянным током работает только после полного останова привода. Т. е. в некоторых приводах прямо так и указано, что ТПТ работает только в режиме останова с замедлением и после останова двигателя. Я использую этот режим в установках, где двигатели имеют ЭМ-тормоз.
    Danfoss'е указывалась частота с кокой тормозить и тормозной ток. Вполне быстро останавливал двигатель.

    В ПЧВ1 и ПЧВ2 согласно инструкции параметры 2-00, 2-01, 2-02, 2-04.
    судя по параметру 2-04 тормозить можно с 400Гц.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 03.10.2017 в 15:43.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  3. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •