Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с трендами. Помогите!

  1. #1

    По умолчанию Проблема с трендами. Помогите!

    Здравствуйте. Контроллер 150 ИМ. Когда в настройках целевой платформы ставлю галочку в графе "Сохранять тренды в ПЛК", при подключении пишет ошибку 3614, типа в нет программы POU_PLC. Снимаю галочку-ошибка исчеает...
    Задача сделать так, чтобы при подключении ноутбука к работающему контроллеру, можно было посмотреть графики произведенных ранее (без ноутбука) замеров.
    Последний раз редактировалось alexxx; 16.11.2008 в 22:15.

  2. #2

    По умолчанию

    1) В CDS 2.3.8.1 эта фича не работала. Какая у Вас версия CDS??? Возможно не работает и в следующих... Уточните на codesys.ru
    2) Задача архивации находится в библиотеке SysAlarmTrend.lib она у Вас есть?
    3) Видимо решение задачи несколько сложнее...
    А модуль архиватор + plc_io и Excel устроят???

  3. #3

    По умолчанию

    CodeSys русифицированный, библиотеки все с этого сайта скачал, но SysAlarmTrend.lib не нашел. Где ее взять?
    Excel использовать не желательно... Какие еще есть варианты решения задачи?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    CodeSys русифицированный, библиотеки все с этого сайта скачал, но SysAlarmTrend.lib не нашел. Где ее взять?
    Excel использовать не желательно... Какие еще есть варианты решения задачи?
    Давайте определимся. Вы хотите на тренд выводить значения, которые записывались в те моменты, когда связи между компьютером и ПЛК не было, так? В этом случае данные не сохранялись. Ровно потому, что не было связи. Файл тренда пишется на ПК. Если ПК не подключен, соответственно ничего не пишется и просматривать нечего. Более того, всякий раз, когда связь вновь восстанавливается, начинается запись нового файла ровно с этого момента, когда подключились. И без экселя просматривать удастся только с того момента, когда последний раз подключились.

    Посему вариант один - не разрывать связь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Давайте определимся. Вы хотите на тренд выводить значения, которые записывались в те моменты, когда связи между компьютером и ПЛК не было, так?
    Да, именно так. Статистику нужно собирать за длительный период, за 3-4 месяца, записывать показания раз в сутки. Мониторить нужно около 30 переменных. Ставить отдельный компьютер для этого нет возможности.
    ЧТО ДЕЛАТЬ???

  6. #6

    По умолчанию

    1) Изучаем Модуль "Архиватор" в PLC Configuration
    2) Изучаем утилиту plc_io.exe
    3) Пишем командный файл на ноутбуке, который тянет с контроллера файл архива и запускает excel, который и строит графики. Возможно, но не факт, придется написать небольшой макрос для Excel.
    (вся документация по 1 и 2 на диске с ПЛК)