    Как этому прибору установить протокол обмена ModBus RTU? Захожу в группу параметров обмена по протоколу rs485 - Conn . Все что можно установил: скорость 9600 , 8 бит, адрес - 16... но как установить параметр Prot, если он не отображается? Параметр изменяемости и видимости EdPt = Off.

    Подключался через конфигуратор, - то же самое не вижу я там этого параметра.
    Пробовал на двух приборах. Что еще можно сделать, прошивку что ли обновить?.. инструкцию всю перечитал.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ210.PNG 
Просмотров:	114 
Размер:	46.0 Кб 
ID:	33347  

  2. #2

    По умолчанию

    Видимо, у Вас старый прибор и в нем нет поддержки протокола ModBus (только ОВЕН). Новая прошивка не поможет, т.к. она не совместима с аппаратной частью старых приборов.