Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Masterscada ошибочно запускает второй OPC сервер

  1. #1

    По умолчанию Masterscada ошибочно запускает второй OPC сервер

    Добрый день.
    Процесс запуска такой:
    В проекте 2 контроллера ПЛК110-60.
    переменные залиты в Мастерскада через OPC Codesys 2.0
    запускается Мастерскада.
    В диспетчере задач появляется CodesysOPC
    при отсутствии связи с контроллером(ами) через 20сек запускается еще один сервер.
    при этом Скада не видит тэги подключенного контроллера.
    при подключении двух контроллеров скада все равно не видит тэги. А запущены 2 сервера
    Тэги видно, только когда подключены два контроллера изначально.

    В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось PotokU; 27.09.2017 в 20:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    при отсутствии связи с контроллером(ами) через 20сек запускается еще один сервер.
    Это почему? Скада сама так делать не будет.
    Перед запуском скады сервер уже был запущен?
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Второй порт RS-485 в OL
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 14:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. MasterScada и СОМ-сервер.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 09:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  5. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •