Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СИ8 счётчик

  1. #1

    По умолчанию СИ8 счётчик

    День добрый.
    Подскажите, как настроить автоматический сброс показаний на счётчике СИ8. Прошу сильно не пинать, т.к. в электрике понимаю чуть чуть, а толковых людей рядом нет.
    Суть проблемы: имеем данный аппарат установленный на оборудовании, после отсчёта необходимого числа циклов счётчик подаёт сигнал на ВУ и конвейер движется 5 секунд, но показания не обнуляются, а жизненно необходимо. За смену оператор меняет количество циклов по несколько раз. Насколько знаю в настройках нужно каждый раз задавать параметр для сброса в 0. Но каждый раз при смене уставки лезь работникам в настройки не разрешается (рукожопы ).
    1. Нужно что бы после каждого отъезда конвейера счётчик сбрасывался на 0.
    2. Как прицепить внешнюю кнопку сброса показаний (вроде на 3 вход, если не ошибаюсь).
    Вот, как то так, заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вы правы, Если замкнёте 3 вход, то счётчик сбрасывается на число, указанное в параметре Strt, если там поставите 0, будет сброс на 0. Стр 10 руководства. Для сброса можно использовать датчик NPN типа, куда его поставить, зависит уже от конструкции станка.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. А можно ли использовать просто кнопку? Если да, то как её подключить.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Конечно. Кнопку ещё проще, перемыкаете клемму 10 (вход3) и клемму 14 (общий). Руководство стр. 9 рис. 2.
    Хотя я бы конечно сделал чтобы автоматически по окончании операции сбрасывалось. Тогда работники никуда лезть не будут. Например индуктивный датчик, реагирующий на отъезд конвейера. Надо конечно по месту смотреть, к чему привязаться. Да можно и просто концевик какой нибудь вместо датчика, проще и дешевле.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое, помогли.

Похожие темы

  1. счётчик СИ-8
    от SlipEFR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:27
  2. счётчик, плк 150
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 15:55
  3. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
  4. Счётчик COUNTER_SP
    от PMA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:14
  5. Счётчик CTU
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •