Тема: ПР200 + панель Weintek

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию ПР200 + панель Weintek

    не могу подключить к ПР200 панель Weintek
    панель мастер
    помогите примером ПОЖАЛУЙСТА
    передачу хоть одного "бита"
    дальше разберусь
    спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    по 485, порт 2, ножки на разъеме 1 и 2, полярность не перепутал

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    по 485, порт 2, ножки на разъеме 1 и 2, полярность не перепутал
    Джампера на сетевом интерфейсе ПР200 в режиме Slave стоят? сетевые настройки одинаковые?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    да slave, настройки одинаковые

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    да slave, настройки одинаковые
    Ну тогда я бы начал по отдельности подключать к компьютеру и смотреть посылки через преобразователь USB-RS485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    значит такое дело
    owen logic для первой переменной выдает регистр 512
    в панели я его обзываю как 0х0200
    возможно ошибаюсь

    в панели выбор протокола не одногначный ,варианты:
    ASCII
    ASCII SERVER
    RTU (Adjustable)
    RTU (Hex addressing)
    RTU (Zero-based Addressing)
    RTU, RTU over TCP
    Server
    TCP/IP
    TCP/IP (32-Bit)
    TCP/IP (Zero-based Addressing)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    пробовал уже наверное все - 1,3,5,6

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    RTU (Zero-based Addressing)

    0х0200 почему так, а не 512?
    может путаете с областью памяти
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    я возможно ошибаюсь но 512 это в десятичной системе
    перевел в шеснадцатеричную

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    в РЭ ПР200 написано
    сетевые переменные
    bit - 0x2000 - 0x23F0
    int16 - 0x0200 - 0x023F

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 01:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •