Тема: ПР200 + панель Weintek

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    в РЭ ПР200 написано
    сетевые переменные
    bit - 0x2000 - 0x23F0
    int16 - 0x0200 - 0x023F
    а как Вы определяете что нет связи, сама переменная есть в логике, попробуйте читать регистр секунд, он будет по умолчанию.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    панель пишет что нет связи
    спссибо не подумал
    попробую

  3. #13
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Там на +1 или -1 регистры сдвинуты. 511 или 513.. точно не помню.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #14

    По умолчанию

    У меня так:
    протокол RTU (Adjustable)
    панель - мастер, пр200 -слейв

    //---
    macro_command main()

    short bun

    GetData(bun,"RS485", 4x, 1#512, 1)//чтение из пр200 переменной 512
    SetData(bun,"HMI",LW,222,1)

    end macro_command

    //---

  5. #15

    По умолчанию

    Ставьте в настройках ПЛК в Изибилдере RTU, RTU over TCP, в последних версиях это обычный RTU по 485-му, регистры нумеруются в панели +1 адресации в пр200 (т.е. с 1 а не с нуля)

  6. #16

    По умолчанию

    У меня работает связка ПР200 + Weintek MT8100iE. Подбирал протокол в панели долго, но нашёл единственный рабочий. В панели ставь режим RTU (Hex addressing), регистры указывай в 16тиричной системе БЕЗ смещения. Это 100% рабочие настройки. Если не заработает - смотри настройки сети, в панели они сбрасываются на умолчание при любом телодвижении с настройками, нужно следить за этим. Если нет - смотри целостность кабеля и правильность распайки. Повторяю: связка работает при указанных сетевых настройках.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    У меня работает связка ПР200 + Weintek MT8100iE. Подбирал протокол в панели долго, но нашёл единственный рабочий. В панели ставь режим RTU (Hex addressing), регистры указывай в 16тиричной системе БЕЗ смещения. Это 100% рабочие настройки. Если не заработает - смотри настройки сети, в панели они сбрасываются на умолчание при любом телодвижении с настройками, нужно следить за этим. Если нет - смотри целостность кабеля и правильность распайки. Повторяю: связка работает при указанных сетевых настройках.
    я долго мучался... но оказалось A - B попутал...
    итого работает в ПР200 - 9600 8N1 в HMI в порт COM2 пины 1 и 2 ... 1=B 2=А
    в панельке ПЛК MODBUS RTU (Adjustable) адреса 512 и далее .... если бит то панельке 3х512.0 а в ПР200 достаю 0 бит из 512 слова
    пример елсли что вышлю

  8. #18

    По умолчанию

    Выкладываю скриншоты как подключал панель Weintek (Master) и ПР-200 (Slave). Проект рабочий - удаленное управление скважинами.
    Настройки Weintek.jpg, Запись адреса.jpg, Настройка ПР-200.jpg, Настройка ПР-200-2.jpg
    4 x bit - чтение/запись
    3 x bit - чтение
    Последний раз редактировалось Serg290; 08.01.2021 в 15:08.

  9. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите разобраться как передавать и получать биты между панелью Weintek MT8071iE И ПР-200. Панель - master, ПР-200 slave. Делал проект В ПР-200 для измерения давления с датчиков 4-20 mA и в нем была переменная с плавающей запятой (регистр 512). В проекте EasyBuilder Pro адрес для опроса этой переменной делал 3x 512 - всё прекрасно соединяется и работает. Есть тестовый проект в OWEN Logic и проект Weintek MT8071iE в . В ПР-200 простой проект кнопка пуск(вход I1) и кнопка стоп (вход I2) подключены к SR-триггеру и выход SR-триггера на выход Q1 ПР-200, 2 сетевых переменных для управления с панелиWeintek MT8071iE входом I1 и I2, третья переменная для индикации выхода Q1 ПР-200. В ПР-200 переменные имею регистры 512(пуск), 513 (стоп), 514(индикация). На панели делаю 2 битовые кнопки и 1 индикатор - вот тут непонятка, какие адреса и настройки этих объектов нужно поставить? Указываю в панели (пуск) 3x 512 , (стоп) 3x 513, (индикация)3x 514, но при этом связи с кнопками и индикатором нет. Если возможно пришлите ссылку на проект где можно посмотреть как правильно нужно сделать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось volodyap63; 16.03.2022 в 15:14.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volodyap63 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите разобраться как передавать и получать биты между панелью Weintek MT8071iE И ПР-200. Панель - master, ПР-200 slave. Делал проект В ПР-200 для измерения давления с датчиков 4-20 mA и в нем была переменная с плавающей запятой (регистр 512). В проекте EasyBuilder Pro адрес для опроса этой переменной делал 3x 512 - всё прекрасно соединяется и работает. Есть тестовый проект в OWEN Logic и проект Weintek MT8071iE в . В ПР-200 простой проект кнопка пуск(вход I1) и кнопка стоп (вход I2) подключены к SR-триггеру и выход SR-триггера на выход Q1 ПР-200, 2 сетевых переменных для управления с панелиWeintek MT8071iE входом I1 и I2, третья переменная для индикации выхода Q1 ПР-200. В ПР-200 переменные имею регистры 512(пуск), 513 (стоп), 514(индикация). На панели делаю 2 битовые кнопки и 1 индикатор - вот тут непонятка, какие адреса и настройки этих объектов нужно поставить? Указываю в панели (пуск) 3x 512 , (стоп) 3x 513, (индикация)3x 514, но при этом связи с кнопками и индикатором нет. Если возможно пришлите ссылку на проект где можно посмотреть как правильно нужно сделать. Спасибо.
    Безымянный.png
    Но непонятно, Вы пишете, что 512 регистр - это показание датчика, и тут же пишете, что 512 регистр это кнопка пуск.

    Вот, попробуйте
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.03.2022 в 18:26.

Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 01:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •