Тема: миллиамперметр с контактной группой

  1. #1

    По умолчанию миллиамперметр с контактной группой

    доброго дня всем. есть необходимость контролировать запальник у атмосферной горелки. допом на корпус можем врезать термопару/термогенератор (вырабатывает до 20миллиампер, такой же стоит на газовом клапане горелки). в связи с чем и вопрос: существуют миллиамперметры с контактной группой (наподобие электроконтактных манометров) чтоб с него дальше можно было снять сигнал и дальше уже завести в свою GSM-приблуду. У gsm-а свой LiOn аккумулятор (можно и 1,3Ач свинцовый поставить), его блок питания выдает 1А/12Vdc.
    может кто уже сталкивался с такими вещами...

  2. #2

    По умолчанию

    Не проще ТРМ1 поставить, раз уж вы на форуме Овен спрашиваете? Да и вряд ли такой миллиамперметр дешевле будет. Да еще он вибрации боится, дребезг контактов и прочие неудобства. А ТРМ и устанавливать проще - есть и щитовые, и настенные исполнения.

  3. #3

    По умолчанию

    Миллиамперметр М286К.Только там контактная группа немножко подмагничена от дребезга,поэтому после сработки стрелка прилипнет к контакту.Потом нужно слегка стукнуть по прибору.
    Да и как тут советовали ТРМ-ку наверное проще поставить.
    Последний раз редактировалось Lukas; 24.09.2017 в 21:41.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо. да, так и есть - трм как вариант. к тому же установленный gsm-контроллер позволяет подключить/сконфигурировать к нему термопару с нормирующим преобразователем... это были варианты скажем резервные. измеряем температуру "околофакельной" зоны. при работе запальника будет нагрев термопары - это норма, расхолаживание термопары - авария. но, все же хотел контролировать непосредственно само пламя. можно было и блочки контроля факела приспособить. просто данные термогенераторы (от ГГУ, SIT) в широком доступе и стоят копейки. заморочился наверное. ну, туповат, в радиотехнике, надеялся что можно каким нибудь простеньким транзисторным ключом/датчиком холла что-нибудь сварганить...

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо. да, так и есть - трм как вариант. к тому же установленный gsm-контроллер позволяет подключить/сконфигурировать к нему термопару с нормирующим преобразователем... это были варианты скажем резервные. измеряем температуру "околофакельной" зоны. при работе запальника будет нагрев термопары - это норма, расхолаживание термопары - авария. но, все же хотел контролировать непосредственно само пламя. можно было и блочки контроля факела приспособить. просто данные термогенераторы (от ГГУ, SIT) в широком доступе и стоят копейки. заморочился наверное. ну, туповат, в радиотехнике, надеялся что можно каким нибудь простеньким транзисторным ключом/датчиком холла что-нибудь сварганить...
    у данного термогенератора к тому же вырабатываемый ток при включении основной горелки доходит до 40 миллиампер

  7. #7

    По умолчанию

    А если нормирующий преобразователь нпт.. подлключить? От термогенератора есть 1,5вольт 10миллиампер при запальнике. Его преобразовать в 0-10 вольт.

Похожие темы

  1. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •