На объекте имеется СПК207 к которому подключен роутер со статическим IP-адресом. Можно ли каким либо образом загружать программу в данное устройство удаленно из CoDeSys 3.5, ссылаясь на данный ip-адрес.
На объекте имеется СПК207 к которому подключен роутер со статическим IP-адресом. Можно ли каким либо образом загружать программу в данное устройство удаленно из CoDeSys 3.5, ссылаясь на данный ip-адрес.
можно, при помощи настройки проброса портов
Т.е. в CS3 в настройка соединения создать новый Gateway, там указать внешний ip роутера, указать порт1217?. В роутере сделать проброс с порта1217 на ip контроллера и порт1217?
Примерно так, в некоторых местах можно порт поменять, заодно включить подключение с разрешенных IP адресов или подсетей, чтобы со стороны никто не лез, кроме вас.
Ссылаясь напрямую на статический ip-адрес роутера не прокотило, пишет проверьте настрой gateway. Нашел, что на роутере zyxel keenetic III, можно создать vpn-сервер. Через vpn подключилось. В CS3.5 в gateway вместо ' localhost' указывал ip-адрес спк207. Спасибо за ответ!