Подключаю ПВТ-10 к 2ТРМ1 по токовой петле, задаю тип тип датчика 10 (4...20 мА) на оба канала, диапазон по температуре выставляю в параметрах 2ТРМ1 (-20...+70 С)
При таких настройках измеренная температура на индикаторе ТРМ = 28 с чем-то градусов, хотя в комнате не больше 21, по показаниям обычного спиртового термометра 20, да и по ощущениям тоже. Не май на дворе )
Точность измерения в паспорте ПВТ указана 0,5%.
Резисторы 50 Ом комплектные, ток замерял, пересчитывал в температуру, все правильно, 28 с копейками градусов.
Брак ПВТ-10 или я что-то забыл в настройках указать?