    Добрый день.

    Есть связка ПЧВ - асинхронный двигатель. Вал двигателя раскручивается до максимальных оборотов.

    Вопрос - как настроить ПЧВ что бы максимально быстро остановить вращение вала двигателя (механического тормоза нет) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.10.2017 в 14:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Если вы будете тормозить максимально быстро то у двигателя сорвёт ротор с вала.
    Не сразу, конечно.
    И ПЧВ какой?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Обычно для этих целей к ПЧВ подключают тормозные резисторы напрямую, если это позволяет ПЧВ, или через тормозной блок (чоппер), если в ПЧВ не предусмотрена возможность подключения тормозных резисторов напрямую. Время торможения ставится минимальным. Однако, на стандартных ПЧВ это не есть панацея, т.к. многое зависит от инерционности механики, которую крутит этот движок. В зависимости от нагрузки тормозной путь может гулять очень прилично.
    Кроме того, использовать электромагнитный тормоз для остановки вращающегося двигателя крайне не рекомендуется, т. к. очень быстро износятся тормозные диски.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И ПЧВ какой?
    Преобразователь частотный ПЧВ101-К -А

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Преобразователь частотный ПЧВ101-К -А
    Цитата из мануала:
    Преобразователи частоты серии ПЧВ1 и ПЧВ2, мощностью от 1,5 кВт и бо-
    лее, имеют встроенный тормозной модуль с транзисторным ключом, к которому под-
    соединяют тормозной резистор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Обычно для этих целей к ПЧВ подключают тормозные резисторы напрямую, если это позволяет ПЧВ, или через тормозной блок (чоппер), если в ПЧВ не предусмотрена возможность подключения тормозных резисторов напрямую. Время торможения ставится минимальным. Однако, на стандартных ПЧВ это не есть панацея, т.к. многое зависит от инерционности механики, которую крутит этот движок. В зависимости от нагрузки тормозной путь может гулять очень прилично.
    Кроме того, использовать электромагнитный тормоз для остановки вращающегося двигателя крайне не рекомендуется, т. к. очень быстро износятся тормозные диски.
    Каким должно быть управляющее слово для максимально быстрого торможения ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	315 
Размер:	46.2 Кб 
ID:	33426   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	159 
Размер:	20.5 Кб 
ID:	33427  

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Останов с замедлением. Время замедления на минимум. Это при наличии тормозных резисторов. Иначе можете получить ошибку по перенапряжению по DC-шине (в лучшем случае), либо убиенный ПЧВ (в худшем случае).

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    У ровки спросите, он вроде противовключением тормозил для максимально быстрого останова, если не ошибаюсь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Останов с замедлением. Время замедления на минимум. Это при наличии тормозных резисторов. Иначе можете получить ошибку по перенапряжению по DC-шине (в лучшем случае), либо убиенный ПЧВ (в худшем случае).
    А что тогда такое в таблице быстрый останов ?

  10. #10

    По умолчанию

    См. пар. 3-81

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  3. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •