Тема: ТРМ500 настройка сигнализации

  1. #1

    По умолчанию ТРМ500 настройка сигнализации

    Здравствуйте.
    На ТРМ500 настроил нижний порог температуры и верхний. Сигнализация срабатывает четко при достижении верхнего порога и при опускании до нижнего порога температур, но при включении шкафа, если температура находится ниже нижнего порога, сигнализация визжит, пока температура не поднимется выше нижнего порога. Возможно ли настроить измеритель так, чтобы при включении, даже если температура ниже нижнего порога, сигнализация не срабатывала, но после того, как температура перевалила за нижний порог вверх, при ее снижении ниже порога, сигнализация работала как положено?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ 500 является простым регулятором, это отражается и на его цене. Поэтому в программе не предусмотрено настроек нужных Вам.
    В других моделях ТРМ предусматривается возможность настройки сигнализации. Либо пропускается первый раз нижний порог срабатывания, либо аварийная сигнализация начинает работать только после первого выхода на уставку.
    Так что в Вашем случае или терпеть первый красный свисток. Либо если уж сильно раздражает, поставить дополнительно релюшку и кнопку сброса сигнализации. Если заинтересует, напишу подробнее.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за подробный ответ и большую экономию моего времени. Буду убирать нижний порог совсем. Кстати, а если он стоит на нуле, он отключен, или при минусовой температуре сигнализация будет работать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Будет работать в диапазоне Вашего датчика. Без разницы +,-,0.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ500 для термостата.
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 20:00
  2. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  3. Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 15:22
  4. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  5. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •