Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: трм251 схема подключения аварийной ситуации

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию трм251 схема подключения аварийной ситуации

    Добрый день, коллеги!
    Имеем трм251-щ-СРР печки. ТЭНы греют термокаеру.
    трм работает хорошо - выход1 управляет симисторами. Хочу использовать выхода выход2(конт 5-6) или выход3(кон 7-8) для отключения пускателя при превышения температуры. Печь настроен на 200 гр. Но при превышении, больше 250 гр печь должна отключиться. Подскажите как это сделать? Предполагаю, выход3 допусти кон 7-8 последовательно подсоединить катушки пускателя, который включает силовую цепь ТЭН. ри достижении 250 гр контакты 7-8 выхода3 должны разомкнуться и пускатель отключит силовую цепь. В параметрах написано максимальное достижение, минимальное, в ед изм.. в каких еденицах, не понятно. Мне надо установить 250 гр. Потом, выхода3 7-8 - это нормально-открытые. Или в параметре поставить минимальное значение (у нас 259 гр), при достижении которого реле выхода3 отключечется, и разомкнёт цепь катушки пускателя? а в рабочем режиме (до 250 гр) реле выхода3 должен быть включён, те самым замыкается цеп катушки и происходит нагрев? Как вы думаете?
    Спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Лучше использовать выход 2 (конт 5-6), он обычно для этого и предназначен. На выход цепляете промежуточную релюшку. Через её нормально замкнутые контакты включаете пускатель. Настраиваете уставку на 250 градусов. По её достижении включится промежуточное реле и отключит пускатель.
    Выход 3 предназначен для сигнализации об обрыве датчика, лучше его для этого и использовать.

    Что касается единиц измерения, то всё правильно. Вы же можете мерить температуру, давление, перемещение и пр. Поэтому и напмсано, что в ед.изм.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    т.е. мне надо (допустим) 250 гр, я и пробью в параметр "250"?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Но почему так не удобно сделали? в трм10 выход имеет три вывод: один общий, другой с общим нормально-замкнутые, третий - с общим нормально-открытые.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Naildjan Посмотреть сообщение
    т.е. мне надо (допустим) 250 гр, я и пробью в параметр "250"?
    Добрый день. Именно так. Раз у Вас измеряемая величина в градусах, то и уставки делаете в градусах.
    Что касается выходов, просто конструктивная особенность. У ТРМ 10 перекидные контакты только у релейного выхода.
    Скорее всего это из за возможности в ТРМ 10 сделать модификацию с 3 (тремя) симисторными оптопарами. В этом случае второго выхода просто нет (посмотрите схемы подключения). Поэтому для выходов используются 6 клемм 3-8. И соответственно есть возможность в модификации с реле выводить перекидные контакты.
    И в ТРМ 251 скорее всего используются аналогичные реле с перекидными контактами. По моему там ОМРОН 5В или 12В. И третий контакт (Нормально Замкнутый) просто не выведен на клеммную колодку. Если есть желание - разберите и посмотрите. И если очень хочется, сделайте перекоммутацию на плате. Или выведете отдельным проводком.

    Хотя проще и разумнее всё таки поставить промежуточное реле. Всё равно они рекомендуются для усиления мощности и простоты замены.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    скажите, если я возьму реле на 24В, можно ли использовать 24В трм? или лучше не стоит нагружать питание трм, хотя особо токов в цепи катушки нет.
    Последний раз редактировалось Naildjan; 22.09.2017 в 06:13.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    А разве у ТРМ 251 есть выход на 24В?
    Возьмите релюшку на 220В переменки. Вы же всё равно питаете ТРМ от 220В. Выходное реле ТРМ свободно коммутирует такое напряжение.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    хорошо. спасибо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    вроде всё получилось. Уставка 150 Гр, верхнее ограничение 165 Гр, при достижении которого с выхода 5-6 замыкается и включается промежуточное реле на 220 В и своими нормально-замкнутыми контактами обесточивается цепь катушки подачи напряжения на ТЭН печи. Температура понижается и входит в зону меньше 165 Гр, включается пускатель питания ТЭНа. Далее симисторный ПИДрегулятор должен поддерживать уставку 150 Гр. Но у нас критично температура 200 Гр. Предположим тиристор сгорает и превращается в гвоздь, тогда ТЭНы жарят до 300 Гр а может выше. Нельзя ли установить третий кордон 185 Гр, где ТРМ, при достижении 185 Гр вываливается в Стоп (критическая авария), при котором уже не будет возможным повторного включения ТЭНа. Как это сделать:
    1) за счёт параметров (185 Гр);
    2) использовать выход3 (7-8), чтобы при помощи второго промежуточного реле, нормально замкнутые контакты которого обесточивают второй силовой пускатель подачи напряжения на входе на эту установку. При обесточивании отключится и ТРМ, силовая цепь симисторов.;
    3) Подключить (собрать) схему ТЭНа на прямую без симисторов и померить ток. Допустим 6 А. Подобрать автомат на входе на эти 6 А. И при выходе тиристора из строя (гвоздь), ток подростёт до 6 А и автомат отключит питание этой установки.
    Как вы думаете? Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Naildjan; 27.09.2017 в 17:11.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Если честно, Вы по моему огород нагораживаете.
    Если всё нормально, то ПИД регулятор ТРМ должен держать уставку в пределах нескольких градусов. То есть если ушло за 165 при уставке 150, это и есть авария.
    Не знаю как Вы задали сработку второго выхода, но если к примеру Вы взяли уставку в 150гр и гистерезис в 15гр. То у Вас пускатель отключится при 165 и включится при 135гр. То есть при пробитой полностью ТТР у Вас будет осуществляться регулировка нагрева. Конечно очень грубо, но температура всё равно не уйдет за 200гр.
    Поэтому или поставьте лампочку со свистком на аварийное отключение ТЭН и если она часто начнёт свистеть, значет ТТР кирдык.
    И не надо никаких дополнительных выходов и цепей городить.

    Можно поставить ещё одну релюшку в аварийную цепь, которая будет вставать на самоблокировку при сработке аварии, отключать и держать в отключенном состоянии, до сброса отдельной кнопкой.
    Можно сделать включение силового контактора ТЭН с самоподхватом и управлением пуск/стоповой кнопкой, а авариную цепь включить на разрыв в послед с нормально замкнутой стоповой кнопкой. Тогда при аварии пускатель отпустится и не включится, пока не нажмёте снова пусковую кнопку. Варианты есть всегда.

    И как показала практика при эксплуатации 3 фазных ТТР, зачастую ПИД справляется при 1 пробитом канале, иногда и при 2. Так что периодически лучше проверять ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    от ser2925 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 06:46
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •