Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Демпфирование показаний

  1. #1

    Question Демпфирование показаний

    Здравствуйте, форумчане.
    Использую значение уровня для вычисления объема емкости, затем вычисляю разницу между текущим значением объема продукта и архивным. Таким образом вычисляю, сколько продукта подпитано и сколько отпущено.
    Проблема в том, что при вполне естественном изменении выходного сигнала датчика уровня на десятые мА показания скачут и в архив записываются данные о том, что продукт отпущен или же
    подпитан.
    Как мне проще всего решить эту проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    Увеличить "Мертвую зону", дабы устранить дребезг сигнала наверное